普京 发表于 2014-1-23 22:39:08

吸气式感烟火灾探测器整体论述

吸气式感烟火灾探测器整体论述吸气式感烟火灾探测器从原理上分为光电式和云雾室型,就是通过在防护空间布置空气采样管网,并在采样管网上打采样孔,通过采样孔把保护区的空气吸入探测器进行分析从而进行火灾探测的早期预警探测器。概述:吸气式感烟火灾探测器又叫空气采样式火灾探测器、极早期火灾探测器报警系统,这种探测器灵敏度非常高。吸气式感烟火灾探测器可分为单区单管型、单区四管型、四区四管型。根据环境要求不同选用不同规格的空气采样火灾探测器,吸气式感烟火灾探测器有四个工作阶段分别是预警、火警1、火警2、火警3这四个阶段的。一般具有以下特点:最灵敏的探测能力(能在烟之前数小时内发现火灾的存在) 最先进的火灾探测手段适用于任何环境(吸气式空气采样)最低廉的维护成本(维护成本几乎可忽略不计) 吸气式感烟火灾探测器的原理吸气式感烟火灾探测器通常由吸气泵、过滤器、探测腔、主电路板、多级报警显示灯、编程显示模块等部分组成。探测主机通过抽气扇的工作,把防护区域内的空气样本从采样点吸入采样管网中,当空气样本到达探测主机后,探测主机把空气样本传输到探测腔进行分析,通过主控电路板把探测结果传输到报警显示模块或编程显示模块上。吸气式感烟火灾探测器具有四级报警等级,不同的报警等级可以设置不同的灵敏度,并且每一级报警都有相对应的模块输出,可以在火灾早期就给人提醒。吸气式感烟火灾探测器的探测技术为光电散射探测原理,具体探测手段上分为激光式、LED光电式、云雾室型LED光电式等。(1)激光式探测器的探测光源为精密激光,探测方式为当空气样本进入到探测器后,会经过二级过滤,一部分初级过滤的空气进入探测腔中进行探测分析,当探测完成后,二级过滤后的洁净空气把探测腔中的空气样本吹出探测腔,然后在进行下一次探测。(2)LED光电式探测原理与激光式类似,探测方式为当空气样本进入到探测器后,会经过二级过滤,一部分初级过滤的空气进入探测腔中,当探测完成后,二级过滤后的洁净空气把探测腔中的空气样本吹出探测腔,然后在进行下一次探测。此种类型的探测器采用环境补偿模式,探测方式为双波段探测,根据两次探测的结果的差别做为火灾报警的依据。(3)云雾室型LED光电式的探测原理后段部分与激光型类似,该类型的探测器把吸气式感烟火灾探测器和凝聚核法粒子计数仪两种设备工作原理相结合,使得系统不仅具有空气采样式探测系统的极早期火灾预警效果,并且能够探测到常规吸气式感烟探测器所不能探测到的烟雾粒子(光电式散射光式探测器无法检测0.1um以下的超微粒子)。探测方式为当空气样本进入到探测主机后,此时探测主机把一部分空气样本输入到云雾室腔体中,通过云雾室腔体的凝聚核法,空气中的粒子(尤其对于小于0.1um的粒子)会形成凝聚核,粒子直径会增大,然后把凝聚过的空气样本输入到散射光探测系统,确定火灾的极早期现象。此种探测方法可以检测到火灾阶段更微小的粒子,因此也比常规光电式吸气感烟火灾探测器能够更早地发现火灾的隐患。 吸气式感烟火灾探测器的优点和缺点:1、吸气式感烟火灾探测器做为一种新型探测技术,其优势为下:1)灵敏度高,能在火灾极早期发现火灾隐患,通常物质在不可见烟阶段探测器就能发出预警。2)由于采样管网安装比较灵活,可以根据不同的环境做不同的采样管网布置,比如洁净室中可以在空调回风口做防护、也可沿着设备做局部防护,甚至可以把采样点通过毛细采样的方式伸入到防护柜体内。3)维护成本相对比较低,在探测主机无故障的情况下,所需要维护的只是对采样管网的清扫,此工作在探测主机处即可操作。4)设备安装比较灵活,在一些对设备腐蚀比较大的场所,可以把设备安装在防护区域外,然后采样管网布置在防护区域的方式防止环境对设备的影响。5)多级报警等级,可以根据现场的需要针对不同的报警级别做不同功能设置。6)在一些高大的环境,气流变化大的环境中,常规探测器基本无效果,吸气式感烟火灾探测器的采样管网可以分层布置或则根据气流方向做布置。 2、吸气式感烟火灾探测器具有高灵敏度,使用范围广,适用在一些环境恶劣的场所,但其也有如下的缺点:1)、在传输过程中,空气样本从进入采样点到探测主机需要时间,因此采样管网的长度会受到限制,目前一台设备采样管网布置的最长距离为200m。2)、采样管网主要采用ABS管路或则uPVC管路做为主要材质,由于空气采样会使用在很多高大的空间,尤其对于一些剧院等顶部为玻璃的场所,采样管网布置及固定比较困难。3)、由于采用了高精密光源做为探测源,灵敏度比极高,在一些环境比较脏的场所,通常会把灵敏度降低来防止误报,此时失去了高灵敏度的意义。4)、由于一台探测主机最长的采样管网为200m,在一些大型场所会需要很多台设备联网探测,造价成本会比常规探测器高。5)、由于一根采样管网上有很多采样点,因此当设备报警时,探测主机无法分别是哪个采样点报警,只能判断出哪根采样管报警,非分区设备只能判别哪台设备报警。 吸气式感烟火灾探测器的应用场所。1、 需要最早期发现火灾隐患的地方对于档案室、机房、烟草仓库、银行等重要的区域,当常规探测器探测到烟雾后,此时火灾已经造成了巨大的损失,在此类区域,吸气式感烟火灾探测器可以在最早期发现火灾隐患,在可见烟还未产生时就发出警报,现场监控人员可以及时处理隐患,防护火灾的扩大。2、烟雾难以探测的时候在机房、洁净室等气流变化比较大的地方,气流会将烟雾稀释,妨碍烟雾上升,使得烟雾难以被探测到。烟雾也可能会被管道、内渠或者真空区域滞流,或者在高的天花下方形成云带,使其难以被探测到。吸气式感烟火灾探测器可将采样孔布置在回风格栅处或设备机柜内,当气流将烟雾带到这里时就可以对其进行探测。在高大的开放的空间里,可以将吸气式感烟火灾探测器的采样孔布置在烟雾漂移所途经的地方――经常是在天花下方一定的距离内。3、需要隐蔽安装的场所对于古建筑和文化建筑这些场所,由于要保持建筑物内部的设计和装修不被破坏,为保证重点文化设施和建筑的原始风貌在安装消防系统的时候不受影响。这就可以将吸气式感烟火灾探测器的采样孔布置在天花板上,只露出细小的采样孔,不影响整体格局;也可以把空气采样管路布置在隐蔽的场所,然后通过毛细采样点的方式,把细小透明的毛细采样点放置在防护区域,可以保持建筑的美观。4、维护困难的场所在电缆隧道及人员不易接近的场所,被保护区难以接近,且对现有火灾探测系统进行维护时需要暂停工作,从而给业务带来不小的麻烦和潜在的风险。可以将吸气式感烟火灾探测器安装在便于接近的位置,只把采样管网布置在那些难以紧接的区域,从而使维护简便易行。 综上所述,吸气式感烟火灾探测器适用于通信机房、数据中心机房、无人值守室、会展中心等大面积、高气流的地方,烟草、仓库、电缆隧道、发电厂等环境恶劣的地方,银行、档案馆、轨道交通等重要场所等。 移动式极早期火灾定位器(Locator)当极早期火灾探测器或Locator发现有粒子数量超出正常值而发出预警时,安全防护人员可以手提或肩背的方式将Locator带着走,在整个机房空调系统所及的隔间内,逐间检查。当找出粒子浓度最高的隔间时,立即展开该隔间内细部的搜索,找出隐患来源,并采取适当的因应处理措施。吸气式感烟火灾探测系统在高大空间的应用与施工

页: [1]
查看完整版本: 吸气式感烟火灾探测器整体论述