zhenglei868 发表于 2014-1-13 21:28:35

求助!银行报警系统相关问题!

本帖最后由 zhenglei868 于 2014-1-13 21:31 编辑

第一次涉及银行报警项目,以前做的比较简单就是在办公区域的窗户上的吊顶安装感应探测器!但是,这次涉及到以下几个问题!还请各位同仁,朋友帮忙指导!

1,现金区主控——现金区包含ATM机以及金库等区域,安装震动探测器以及被动红外探测器..这里要求,当这些区域报警,能够直接在安保中心的电子地图显示,并且能够报警警鸣!但是,这里涉及1个问题,就是这几个区域的布撤防控制键盘,不能放在保安室,在安全级别更高的地方!所以,我不知道这块该如何去做!(应该是直接将报警信号送到安保中心的电子地图联动模块上去!但是,这里的线缆距离应该有个限制吧?)
2,非现金区——二层办公区以及业务接待区都安装被动红外探测器,这些区域的控制键盘在安保中心!同时,报警也能够在电子地图上显示,并警鸣!这里控制键盘就在安保中心,问题倒不是太大!

3.由于第一次涉及银行项目,柜台区的紧急按钮,按5个为一组串联起来,该区域增加一个防区模块!

以上是一些问题及思路,还请大家指点指点!万分感谢了!有什么不妥或者需要改善的地方,还请大家给出宝贵意见!

由于是第一次接触银行项目,希望大家多多帮忙!!!如果有厂家能够提供相关技术培训就最好了(有相关报警软件及完善的设备体系.),付费培训都可以!本人QQ:425432245!提前祝大家,新年快乐!


周文海 发表于 2014-1-21 09:17:31

距离太远可以通过走网络的形式来决绝这个问题。

周文海 发表于 2014-1-21 09:18:38

距离太远可以通过走网络的形式来决绝这个问题。

淡蓝的忧郁 发表于 2014-1-21 23:31:36

从你的描述,你应该使用的为一套总线主机,大致分为两块,一块为atm和金库等现金区域,一块为办公区域(含柜台)。你说的第一第二个问题,其实通过系统分区就可以实现,并且使用不同的分区键盘来操作。你所说的线缆限制,我觉得没什么限制啊,你只需要另外拉键盘到其他控制中心去即可。其实我倒有个疑问,一般银行都会将现金区直连110接警中心,你将两块放同一台主机中,到时候公安局怎么去验收?

zhenglei868 发表于 2014-1-23 02:15:08

淡蓝的忧郁 发表于 2014-1-21 23:31
从你的描述,你应该使用的为一套总线主机,大致分为两块,一块为atm和金库等现金区域,一块为办公区域(含 ...

接警中心这块,目前由于环境因素,不一定需要..实际情况,还需要和客户去沟通下,目前有这么一个项目机会,所以想要详细的了解下银行这块的报警资料!谢谢版主的耐心解答!!保持联系!!

zhenglei868 发表于 2014-1-23 02:15:44

周文海 发表于 2014-1-21 09:18
距离太远可以通过走网络的形式来决绝这个问题。

恩,问题都不是太大都是小问题!谢谢你的回答

ru9 发表于 2014-2-9 15:50:52

我们公司经常做银行的防盗,但是没有你说的这么复杂,按钮一般都是分开防区,比如123123这么分,24小时防区,键盘一般都留在监控室或门口,晚上如果没有布防,报警中心会进行提醒,现金区的震动24小时防区,所有探头接防拆

zhanglinlin 发表于 2014-2-11 17:10:10

pjl9992004 发表于 2014-2-19 09:39:04

电子地图的显示问题用联动板就可以解决,防区的问题:紧急按钮都是要设置成24小时防区,ATM震动为即时防区,出入口的双鉴和吸顶红外设置为延时防区。根据客户的要求决定是否划分子系统。控制键盘的问题,在600米以内装键盘就可以了,600米以外建议安装网络模块和软件,用软件进行管理
页: [1]