帅哥胜 发表于 2014-1-13 13:22:12

美术馆的监控报警

小弟正在做一个美术馆的监控报警,想咨询一下各位,美术馆中的监控好做,主要是防盗报警用什么类型的,一开始打算用红外,但误报率比较高,想用埋地泄漏电缆周界探测系统,但没用过,不知道行不行。主要是防美术馆展厅门口,还有就是藏品库房的门口和走道

专业防盗报警与联动 发表于 2014-1-13 15:53:40

室内防盗还是可以考虑红外的,质量比较好的红外不会经常误报的

ru9 发表于 2014-2-9 15:56:09

室内还是上红外吧,泄漏电缆没用过

时间流水 发表于 2014-2-10 20:06:47

没用过泄漏电缆的工程

pjl9992004 发表于 2014-2-19 09:43:05

室内报警用吸顶式红外(防护范围大),出入口用双鉴(误报低),周界防护用红外对射(便宜)或者电子围栏(稳定)

moonshine 发表于 2014-2-21 16:45:30

现在的监控都已经高清了,像美术馆这类的,建议用摄像机通过软件来实现报警。

SOOT 发表于 2014-2-28 23:24:47

本帖最后由 SOOT 于 2014-2-28 23:27 编辑

周界用红外线对射啥的,装密一点,200米的四光束装几十米就好了,对好一点,能用上几年。围墙内装埋地泄漏电缆周界探测系统,配合高速球进行报警联动。室内装上门禁,玻璃装上振动探测器,再加上门上装门磁,大厅内装上吸顶的三鉴探测器,配合监控的移动侦测报警,基本上就差不多了。

allenss 发表于 2014-9-4 16:22:32

其实把报警和监控做一下联动,使用防误报高的双鉴探测器,另外在报警系统里面预制一下误报机制,应该可以改善误报高的问题。

GE防盗报警 发表于 2014-9-5 09:49:01

zqg0905 发表于 2014-10-18 21:31:58

可以选择光栅或对射,误报不高
页: [1]
查看完整版本: 美术馆的监控报警