睿友通信 发表于 2013-12-21 20:52:16

〔原创〕降低安防报警工程成本方法三则

   眼下国内的中小安防企业依然是在国内外同行大鳄的阴影下艰难的生存着,订单、资金、人员无时不困扰着这些企业。国内安防市场的环境现状也依旧是一地鸡毛:甲方不分青红皂白的压低工程价格或指定供货方;靠柜台销售产品已挣不到利润,经销商绕过工程商直接向甲方报价;工程商也是一边绕过经销商直接从生产厂拿货,一边又在人工成本上挤压,在材料成本上做手脚;部分生产商热心贴牌产品,挑起价格竞争。凡此种种,又都加剧了安防市场环境的恶性循环。
本文旨在为那些仍在坚守中的中小安防工程公司提供一些节省开支,降低成本的思路:
一、如何选择总线制报警主机系统
1、优先选择自己熟悉的总线类型产品
在目前国内的主流总线制报警系统中,市场使用率最高的总线技术有两类,一类是采用RS485总线,另一类是采用MUX总线。眼下的安防总线制报警系统就其技术而言,都已是十分成熟的了。除少数确属因设计或品质缺陷外,多数反映的各类问题多是与设备选型、使用不当和现场因素相关的。之所以提出优先选择自己熟悉的总线系统,是因为这样可以在现场系统施工和调试中能事先预防和规避一些可能出现的各种问题。
2、选择防区扩展模块有价格优势的总线报警系统产品
    选择安防总线制报警系统,不能只关注报警主机的价格,而应重点看其扩展模块的价格,要知道,一个总线制报警系统通常都可能配置使用有上百个扩展模块的安防探头。其总成本费用是万不可忽视的。
3、选择报警主机配件少的产品
    现在的许多安防生产厂在产品定价上采取连带产品定价策略。将主机价格定的低低的,而将必配的配件板价格定的高高的,等把系统配齐了,总价早已超支了。所以,应尽量选择那些少用必配配件或不用配件的总线制报警系统。
4、选择功能少的报警主机产品
    要按实际需要选择报警主机的功能。现在的一些安防报警主机增加了许多新的功能,如采用现场总线、网络接口、无线功能等,每增加一项功能就意味着要增加一部分费用,所以,选择的原则是够用就好,至于什么将来报警系统可以容易升级等等的宣传说辞多数都无多大实际意义,一个安防报警系统的寿命一般就那么几年,而且产品更新又快,不值得为那些将来可能要发生的事而开销现在的钱。

二、改变粗放型的总线及供电线缆截面积的选择方式
对于总线制的通信与供电线缆的选择,现在习惯的简单做法是根据距离的远近来划定选择线缆的截面积。这种做法如果是用在RS-485通信总线上基本是适用的,这是因为各个产成品的公司出于各自的考虑,在设计RS-485总线端口处的偏置电阻与匹配电阻是不完全相同的。而且,总线线缆长度、网络分布、传输速率等都有较大的不确定性,在不十分确定的情况下,用稍粗一些直径的通信线缆是不得已的保险做法。
而对于MUX总线来说,这种做法就值得商榷了。MUX总线单扩展模块无论是DS-7457i还是FC-7401它们的静态电流都在400uA左右,是个近似的常数。拓扑结构任意,且通信速率也是固定的。所以, 通过对MUX总线系统进行系统的计算,以取得对线缆的合理选择,这在原理和技术上都是可行的。
计算方法:
1、        估算最大总电流:
1>估算静态电流
考虑到实际产品的离散性较大,每个FC-7401单扩展模块静态电流约定为0.5mA, 0.5mA×单扩展模块数量=总静态电流
2>估算瞬态动态电流
单个FC-7401的通信或报警信号电流值与总线的导线直流电阻及长度等因素有关。现选取50mA一个中间值做为常数。
3>估算最大瞬态电流
    总线最大瞬态总电流值=总静态电流+瞬态动态电流(50mA)
2、        估算线缆长度
尽可能正确估算线缆实际长度,如有困难可留适当余量。
3、        常用线缆直流电阻值
1>        RVV2*1.513.3Ω/Km
2>        RVV2*1.019.5Ω/Km
3>        RVV2*0.7526Ω/Km
4>        RVV2*0.539Ω/Km
说明:以上线缆的电阻值为多芯铜线电阻值,与单芯铜线电阻值略有不同。
4、计算公式
线缆压降=线缆标准电阻Ω/Km×(实际线缆长度×2/Km)×实际最大电流值(A)      公式一
线缆压降≤12V-9V(3V是安全值)       公式二                                          
说明:1﹥计算出的线缆压降值越接近并小于安全值,就越能节省线缆成本。
2﹥12V与9V分别是报警主机MUX总线端口的最大电压值和单扩展模块的最低可靠工作电压值。
5、其它因素的影响
1﹥线缆中的杂质
2﹥接头的接触电阻
6、举例:
周界红外对射类型:
距离总长1.2Km
单扩展模块数20只
最大总瞬态电流   60mA(静态:10mA,动态:50mA)
线缆取RVV1.5时:线缆压降=13.3×(1.2×2)×0.06=1.9152V
线缆取RVV1.0时:线缆压降=19.5×(1.2×2)×0.06=2.808V
线缆取RVV1.5时的线缆压降为1.9152V≤12V-9V
线缆取RVV1.5时的线缆压降为2.808V≤12V-9V
显然,线缆取RVV1.0时,是最节省通信线缆成本的。
说明:考虑到通信线缆的品质及总线中的各种接触电阻等不确定性因素,所以在实际计算后,在取值上应适当留有一定的余地。
    至于供电线缆的选择计算,其原理是基本相似的。不同的是当探头报警时的动态电流与同时刻的报警探头的数量有关。

三、能进一步节省通信、供电线缆的新技术