cwl631 发表于 2013-12-11 14:17:45

雨期防雷安全技术交底



施工单位 建设单位
分项工程名称 作业部位
交底部门 交底人 施工期限年   月   日 至   年   月   日
接受交底班组或员工签名:

交底内容:(1)雨期到来前,塔机、外用电梯,钢管脚手架、井子架、龙门架等高大设施.以及在施工的高层建筑工程等应安装可靠的避雷设施。    (2)塔式起重机的轨道,一般应设两组接地装置,对较长的轨道应每隔20m补做一组接地装量.    (3)高度在20m及以上的井宇架,门式架等垂直运输的机具金属构架上,应将一侧的中间立杆接高·高出顶端2m作为接闪器.在该立杆的下部设置接地线与接地极相连.同时应将卷扬机的金属外壳可靠接地。    (4)在建高大建筑工程的脚手架,沿建筑物四角及四边利用钢脚手本身加高2~3m做接闪器,下端与接地极相连,接内器间距不应超过24m。如施工的建筑物中都有突出高点,也应作类似避雷针。随着脚手架的升高,接闪器也应及时加高。防冒引下线不应少于两处引下。    (5)冒雨季节拆除烟囱,水塔等高大建(构)筑物脚手架时.应待正式工程防雷装置安装完毕之后并接地之后,再拆除脚手架.    (6)塔吊等施工机具的接地电阻应不大于4欧.其他防雷接地电阻一般不大于lo欧.
补充作业指导内容:

附件:http://www.jianhuw.com/Jianzhu/jiaodi/463068.html