sanjin0719 发表于 2013-12-7 15:05:56

4千瓦左右的网络视频监控系统怎样通过UPS独立集中供电?

本帖最后由 sanjin0719 于 2013-12-7 15:08 编辑

近期要做一套网络高清监控系统的工程,马上要施工了,为确保不出问题特来向大家请教和交流相关问题。
3栋厂房,每栋三层,每层大概4000平方。每栋的二楼三楼之间是连通的。
三栋楼每层分布有不同数量的网络摄像头(共125个)和交换机(共8台)。
机房在第一栋的一楼,配有1个机柜,1台交换机、4台光纤收发器,8台NVR录像机,1台服务器等设备,同时还配有一套UPS,对整套安防系统进行后备供电和稳压。
问题1、在这种情况下,如何布电源线才能对这套监控系统进行单独的集中供电,而不和工厂其他设备供电产生关联?
是一根220付电源线顺着点位一直拉过去吗,我担心这样的话,100米一卷的线(我配的是2*1.5的那种)连接到一起,几千米下来,最后是否还能带动这套系统?
问题2、需要哪些注意事项?

另外,我这套系统包括前端摄像头交换机、机房交换机、录像机、服务器等大约功率在4千瓦左右,
供应商给我配的是山特不间断电源主机C6KS(6KVA/4.8KW)一台,山特阀控式铅酸免维护蓄电池NP24-12(12V65AH)共16组,丰创电池柜一台,电池专用连接线及电池空开一套
问题3、是否够停电后整套系统半小时的蓄电?
问题4、这样配置是否合理,还有什么好的建议?

求高手明示,下周要入场了,很急,请内行人指点,谢谢了!
下面是现场网络拓扑图,供参考。
http://bbs.qianjia.com/data/attachment/forum/201312/07/143932p1s718gxgw6gjjbm.jpg.thumb.jpg
视频矩阵、液晶拼接、监控设备、监控安装-艾唯科技 QQ18867918

sanjin0719 发表于 2013-12-8 20:15:06

还没人回复呢

aa136352403 发表于 2014-1-1 16:14:03

独立布线,必须的

lzn19911124 发表于 2014-1-9 10:12:09

这种情况,采用POE供电交换机好一点吧···

洞庭以西 发表于 2014-2-3 12:04:40

独立布线,必须的

0523fish 发表于 2014-3-21 21:00:29

学习了,走了

eyudahui 发表于 2015-2-4 12:07:26

计算一下线的损耗,2*1.5的不行吧,详细的哪位大神指点吧

jeans5314 发表于 2015-3-17 18:21:26

直接强电供过去应该没问题吧,主干线粗点;求高手指教

白少 发表于 2015-3-27 16:48:38

超过1000M的电源线要加大线径。建议主干一条3*2.5   再用2*1.5做枝干的电源线供电。

qiaoshuquan 发表于 2015-8-29 21:22:10

2*2.5的不行吗,应该也够了嘛

flypeter 发表于 2016-2-15 10:47:04

监控电源还需配一套ups。放在二号楼的第二层。这样摄像机供电主干呈星型。如果楼与楼间距不是太大的话,3*1.5应该可以。

hgsqyghjy 发表于 2016-4-2 14:12:17

强电过去,十个摄像头用个12V20A开关电源

huyongqsh 发表于 2016-12-25 19:01:22

要看最远摄像机离主机房有多远的距离,才能算出用多大的线
页: [1]
查看完整版本: 4千瓦左右的网络视频监控系统怎样通过UPS独立集中供电?