作业面23 发表于 2013-11-29 02:07:23

选UPS还要注意的东西

搞了个工程,设计错得一塌糊涂
大家要小心设计院的图纸,到处都是陷阱

输入配电箱的总开关选用了4P的开关,设计图中采用带漏电功能的,同时输入到UPS的空开也采用了带漏电功能的空开,这个是不行的,UPS的空开不能选用这种带漏电


保护功能的空开,不利于电池和UPS。


同时:


从变电所引来380V的进线(L1,L2,L3,N,PE),然后从电源箱输出220V(L,N,PE)到UPS,选用的时候还要注意技巧,10KVA以下的UPS很少有三相的,都是单相的多。这是什么意思呢?也就是说,UPS的输入分为两种一种是380V另外一种是220V,大型项目的设计宜采用380V输入的。设计图中错误的地方在于疏于对UPS的了解,一般的UPS,输入和输出的空开都有要求。所谓的要求是指,空开的容量,空开的类型。容量不用说就是额定电流,空开不用说就是三相和单相,今天和蒙这里聊也提到了这个问题。接下来厂家会对这份设计图进行深化:
针对这一点:所谓的要求是指,空开的容量,空开的类型。那八个回路是否能满足,看下蒙的分析吧!

啊博 发表于 2014-5-21 16:20:55

顶。。。。。。。。。

xtpl898 发表于 2014-6-28 19:55:45

我最近就遇到此类问题,搞的返工,调整弄了好一阵子。

泥巴团子 发表于 2014-9-3 10:29:56

主要要看UPS,APC一定是3P,不允许带漏电

cmshmily 发表于 2014-10-21 01:22:58

学习

hengge 发表于 2014-10-22 14:13:22

学习一下

crystal9 发表于 2015-4-5 20:52:21

不管是单相还是三相的UPS前边都不能装漏电开关,这是因为UPS电源输入端都设计了浪流涌吸收电路,电源的的浪涌电压和谐波以及雷电等都会通过保护电路形成对地电流。引起漏电开关误动作。

644905258 发表于 2015-5-20 15:29:13

好深奥哦,还是不懂
页: [1]
查看完整版本: 选UPS还要注意的东西