zjy521584 发表于 2013-11-25 14:33:35

报警器老是自动掉线

主机是艾礼安7480E,对射是艾礼安ABE150,总共八对,就其中二对老是自动掉线,求解

专业防盗报警与联动 发表于 2013-11-25 22:23:47

本帖最后由 专业防盗报警与联动 于 2013-11-25 22:26 编辑

扩展模块故障、线路原因都有可能,要根据现场具体情况具体分析

zjy521584 发表于 2013-11-26 08:50:50

szwlx888 发表于 2013-11-26 08:30
这两对的的位置是在最远端吗?

忘记说了,这两个是一对总线,其余是一对总线。主机是2对总线,不是最远的,是最近的

info2012 发表于 2013-11-26 15:22:29

这两个是不是用的电源与其他不同?是分段供电吗?有没有强电干扰?

zjy521584 发表于 2013-11-26 21:49:06

info2012 发表于 2013-11-26 15:22
这两个是不是用的电源与其他不同?是分段供电吗?有没有强电干扰?

旁边有太阳能灯,电源和其他的都是一样的

伊格斯 发表于 2013-12-20 22:33:22

485总线有没有做共地处理?最好用2芯带屏蔽的线做信号线,把所有的屏蔽连在一起与电源的负接上

zxcasdzhang 发表于 2014-1-7 16:47:50

部分模块掉线的话,可以查到地址码是否正确,测量模块电压是否在12v以上,测量线路中有无开路,也可以把有问题的设备和正常设备调换位置试试

blue169 发表于 2014-5-4 14:29:09

可能是RS485总线有没有做共地处理,把电源的负极与7480信号地接在一起,就可以了,

bwok 发表于 2014-5-16 23:21:50

485总线布线是不要采用星型布线。