xlcwb 发表于 2013-11-12 10:26:22

光纤布线中遇到一个问题,时间很赶紧急求助!

1、从机房水平拉一根48芯单模光缆至弱电井
2、从弱电井垂直布线,至各个楼层用4芯单模
问题:48芯至弱电井后,与各楼层之间的4芯熔接,这个中间件是什么设备?
请大家帮帮忙!谢谢!

n2825 发表于 2013-11-12 20:57:40

终端盒,你这个48芯的有点大,熔接成本太高,不如拉12条4芯再与48芯对熔
页: [1]