作业面23 发表于 2013-11-8 16:27:03

在超高层屋面装摄像机要注意什么?

防雷器的标称放电电流应该是多少合适?


如图,屋面有避雷针和避雷带,用网络摄像机,防雷器的标称放电电流应该是多少合适?











作业面23 发表于 2013-11-8 16:35:32

有些规范有如下要求
如重庆的:电子信息系统防雷检测技术规范DB50/213——2006
7.2.1检查户外摄像机是否处于LPZ0B区内,线缆是否穿金属管埋设,其金属外护层及金属管是否每隔不大于12米进行等电位连接并接地。检测摄像机外壳及接闪器的接地电阻。

作业面23 发表于 2013-11-8 16:57:10

A、电源一级防雷:

  依据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷电电磁脉冲;第三节 屏蔽、接地和等电位连接的要求:第6.3.4条及第四节 对电涌保护器和其他的要求:第6.4.7条规定,在LPZOA或LPZ0B区与LPZ1区交界处,从室外引来的线路上安装SPD当线路有屏蔽时,每个SPD的雷电流按雷电流的幅值的30%考虑,汽车加油站为二类防雷建筑物,首次雷电流幅值为150KA,电源线路为非屏蔽埋地的TN配电模式,因此首次直击雷在低压配电线路上每线的分配电流为:在建筑物已安装合格的防直击雷措施后,有50%的雷电流通过引下线流入接地装置,因此每线分配电流为:In =÷4 =18.75KA,按《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节:第6.4.7条要求每线标称放电电流不宜小于15KA。同时,依据《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节 第6.4.4条及IE C61312《雷电电磁脉冲的防护》第三部分:浪涌保护器的要求,浪涌保护器可以将数万伏的感应雷击过电压限制到4KV以下。

  综上所述,应在380V低压总配电箱安装标称通流容量25KA的10/350μs波形的开关型模块式电源电涌保护器,用于整个加油站所有用电设备的第一级电源防护。笔者推荐使用采用多层石墨间隙技术和特殊的材料工艺的10/350μs波形的开关型模块式电源电涌保护器,此类SPD较火花间隙型SPD的优点在于: 1)它的雷电能量泻放能力较强;2)它的脉冲响应时间较火花间隙型SPD短;3)它的脉冲点火电压较火花间隙型SPD低,保护水平小于2000V,而火花间隙型SPD的保护水平等级通常为4000V;4)多层石墨间隙型SPD无工频续流,避免了火花间隙型SPD的续流和灭弧问题,工作状态更稳定。

大蒜陀 发表于 2015-5-10 03:36:35

太高级了,施工单位一般舍不得。摄像机当护照注意接地,安装三合一防雷器和电源的接地分开。

大蒜陀 发表于 2015-5-10 03:36:35

太高级了,施工单位一般舍不得。摄像机当护照注意接地,安装三合一防雷器和电源的接地分开。

qiaoshuquan 发表于 2015-5-18 18:37:46

想问问三合一的有作用吗?