红外对射有个参数很费解 希望高手解答一下
报警输出:继电器接点输出NO.NC 接点容量AC/DC30V 0.5AMax这个接点容量指的是红外对射输出一个30V的电压,供后端的设备检测。还是说可以挂载一个电压在30V一下的报警设备,然后红外对射只起一个开关作用?
是说可以接最大AC/DC30V 0.5AMax的用电器(或者报警类的其它设备)。
lengdw 发表于 2013-10-28 10:45
是说可以接最大AC/DC30V 0.5AMax的用电器(或者报警类的其它设备)。
谢谢回复 学习 大家共同学习学习 NO:常开接点
NC:常闭接点
是指该接点允许通过的电压是30V的AC或DC,接点的最大允许电流是0.5A。