xmtt 发表于 2013-9-29 10:31:35

0~10VDC控制信号的传输距离?

嗨,大家好。有个项目用江森的DDC和执行器(M9106-GGA-4,电源AC24V,控制信号0~10V)。想请教大家下:从DDC放控制线RVV2*1.0至水阀执行器处,该段距离最远能到几米呢?过长是否会因压降,导致实际到执行器的电压太小二影响水阀的开度呢?谢谢大家了。

exp123s 发表于 2013-9-29 11:35:49

我试过60米的线都没有问题,实际使用PID控制,水阀开度是动态的不需要很准,除非是控制精密空调。

xmtt 发表于 2013-9-29 12:57:04

谢谢楼上的朋友了。

jsnanjing 发表于 2013-9-29 14:41:33

100米之内影响都不是很大,但要用屏蔽双绞线

电脑支支响 发表于 2013-9-30 10:29:07

记得某资料里说:电阻10m,电压20m,电流50m,不过实际长点没事,就像二楼说的,只要能控制住就可以。不过传感器就需要小心了。

lishunguodeng 发表于 2014-2-8 11:35:47

这个也是跟现场情况、选用线材、施工工艺有一定关系的,一般建议是60米左右,但最好是采用电流型好一些,传输距离及抗干扰能力要强些
页: [1]
查看完整版本: 0~10VDC控制信号的传输距离?