aitingjj 发表于 2013-9-29 01:04:02

求教总功率52KW的照明用电35平方三相电线和40KW照明16平方三相电线可以?谢谢

求教总功率52KW的照明用电35平方三相电线和40KW照明16平方三相电线可以?谢谢

sjy_cn 发表于 2014-4-16 22:21:20

35*380* 5(照明都是阻性负载,一般保守设计为5-6 A/mm)=66.5kw; 16*380*(照明都是阻性负载,一般保守设计为5-6 A/mm)=42.5kw

shuihai 发表于 2014-7-30 12:12:36

路况较好过

fadzw123 发表于 2017-6-12 09:38:26

52kw用35的可以,40kw要用25的