guangxidikai 发表于 2013-9-11 15:30:03

现代防雷技术措施

   现代防雷是一系统工程,它包括防直接雷击、防止和抑制雷电电磁脉冲干扰的各种传输形式造成的危害等环节,拦截(接闪)、分流、均压、屏蔽、接地是现代防雷中的五大主要技术措施。这些技术措施贯穿于现代防雷工程设计之中,对我们进行现代防雷工程设计具有普遍的指导意义。www.dikai.com.cn mms

eie1992 发表于 2013-9-11 22:39:00

本帖最后由 eie1992 于 2013-9-11 22:40 编辑

地凯为安防做的防雷设计之一:
防直击雷:摄像机立杆做成避雷针——避雷针防雷接闪,监控系统怎么能不被毁掉?
地凯应该自己做出解释。
“这些技术措施贯穿于现代防雷工程设计之中,对我们进行现代防雷工程设计具有普遍的指导意义”
是指导意义?还是给安防系统人为制造安全隐患?

guangxidikai 发表于 2013-9-12 09:33:11

可以说出你的观点,欢迎技术讨论!

eie1992 发表于 2013-9-12 11:42:05

guangxidikai 发表于 2013-9-12 09:33
可以说出你的观点,欢迎技术讨论!
防直击雷:摄像机立杆做成避雷针——避雷针防雷接闪,监控系统怎么能不被毁掉?
我的观点:摄像机立杆避雷针化设计,是系统重大安全隐患。

xuchen8197 发表于 2013-9-12 13:36:14

好,防雷爱好者与防雷专家大战,有好戏看.
嘿嘿!

eie1992 发表于 2013-9-12 15:02:17

本帖最后由 eie1992 于 2013-9-12 15:03 编辑

guangxidikai 发表于 2013-9-12 09:33
可以说出你的观点,欢迎技术讨论!
防直击雷:摄像机立杆做成避雷针——避雷针防雷接闪,监控系统怎么能不被毁掉?
也说说你们地凯“专业防雷”的观点,怎么能有效防直击雷?又能保证监控系统不被毁掉?

zhanglinlin 发表于 2013-9-12 16:57:13

guangxidikai 发表于 2013-9-25 09:24:02

eie1992 发表于 2013-9-12 11:42
防直击雷:摄像机立杆做成避雷针——避雷针防雷接闪,监控系统怎么能不被毁掉?
我的观点:摄像机立杆避 ...

我们的监控防雷系统中除了避雷针还有避雷器啊,避雷针接闪的时候,雷电流流经的区域电位全部抬升,避雷器起到等电位的作用。

eie1992 发表于 2013-9-25 14:03:05

本帖最后由 eie1992 于 2013-9-25 14:07 编辑

guangxidikai 发表于 2013-9-25 09:24
我们的监控防雷系统中除了避雷针还有避雷器啊,避雷针接闪的时候,雷电流流经的区域电位全部抬升,避雷器 ...
首先感谢你能说出面解释.
你说:“避雷针接闪的时候,雷电流流经的区域电位全部抬升,避雷器起到等电位的作用。”
1)摄像机和避雷针体等电位同时上升,可是监控系统其他接地点没有接闪,这个地电位差=避雷针接闪的雷电反击电压,通过视频线联系主机和系统其他设备,要想不死,你有什么办法?
2)你说:“避雷器起到等电位的作用”——避雷针接闪针体上的电压,你的避雷器能把针体上的这个电压箝位到和其他接地点“等电位”???那可就是避雷器的放电能力要比避雷针大万倍以上了,想过这里面的自相矛盾没有?

xuchen8197 发表于 2013-9-26 09:06:48

好,防雷爱好者与防雷专家大战,有好戏看.

eie1992 发表于 2013-9-29 13:36:43

本帖最后由 eie1992 于 2013-9-29 13:39 编辑

等待guangxidikai 给出不是蒙人的合理解释。
页: [1]