UPS如何选型?
关于UPS选型有几个问题想问问各位前辈:1、已知负载大小和停电后继续负载时间,如何选UPS?比如说UPS需要负载30KW的用电设备,停电后持续供电1小时。这个时候UPS该如何选?
2、UPS容量和电池是不是分开选型的?比方说我UPS选的是APC的30KVA的UPS,电池组我可以随便配,电池陪得越多只能是停电后供电的时间越长,而负载的大小已经由30KVA的主机决定了。也就是说电池只决定负载时间不决定负载大小。
UPS一般标注都是KVA的,30KW/0.8,选用40KVA的UPS就可以,后备的蓄电池是在全功率负载下由放电的时间决定,可以选用12V系列的 负载30KW,那么UPS应该选30KW/0.8=40KVA的UPS主机才够用,停电维持1小时,设220V供电,则需要12V电池20节,可算出最大放电电流
I=40000*0.8/20*6*1.67*0.92=174A。那么建议选用电池12V/100AH20节*2组。 有点模糊 学习了。
页:
[1]