xskater 发表于 2013-8-8 13:48:26

[求助]CMS7000与DX4010V2无法连接,急!!!

现场使用DX4010V2与CMS7000连接,已经成功连接,并运行了4个多月,近期发生无法连接主机的报错,原先采用USB连接PC机,重新编程并设置软件的通讯无果,
逐改用232串口线连接,同时也重新编程,并修改了软件通讯设置,但仍然失败,
状态灯:采用USB连接时,红灯闪烁,绿灯不亮;

            采用232串口时,红灯闪烁,绿灯间隔一段时间后闪一下;
请教哪位大神知道问题出在那里,万分感谢!!!

hfbaolong 发表于 2013-9-13 09:04:38

请版主及给位高手解释一下

淡蓝的忧郁 发表于 2013-9-14 02:48:29

串口连接时是正常得,只是你没有编对程,你需要在软件的设置里面选择所使用的com口。查看方法:单击我的电脑图标右键,在设备管理器中可查看到是第几个com口。usb连接不通,有可能是usb通讯方式损坏,确实usb的返厂几率挺高的,建议如果条件具备的话就采用串口方式。

lf830130 发表于 2013-9-17 13:33:52

fengzw 发表于 2013-9-26 10:25:32

版主说的在理。
页: [1]
查看完整版本: [求助]CMS7000与DX4010V2无法连接,急!!!