<p><br/></p>
<p>工程概况:农行北京分行南楼、北楼,建筑面积12万平方米;地下4层地上21层。</p>
<p>现场情况:</p>
<p><b>北楼</b></p>
<p>一、 北楼冷站系统</p>
<p>1、 B1层 </p>
<p>冷机机组 品牌:开利 数量: 台 进出水无电动阀、水流开关、温度传感器</p>
<p>冷却泵 数量: 台 无温度传感器,压力传感器 自控控制箱未做动力柜有楼控接点;</p>
<p>1次冷冻泵 数量: 台 无温度传感器,压力传感器 用于在冷站系统层循环 自控控制箱未做动力柜有楼控接点;</p>
<p>2次冷冻泵 数量: 台 无温度传感器,压力传感器 用于增压,将冷却水送至楼上 控制柜3个 ABB的变频器有楼控接点系统用的是S7-200</p>
<p>补水泵 数量: 台 </p>
<p>补水箱 数量: 台</p>
<p>平衡阀 智力型的 靠压差自动控制 不用楼宇自控</p>
<p>板换 数量:1块 前端有调节阀</p>
<p>污水泵 无自控控制柜有楼控接点;</p>
<p>车库照明 无自控控制柜有楼控接点;</p>
<p><br/></p>
<p>二、 北楼屋顶冷却塔</p>
<p>1、 数量: 组( 组大的, 组小的)</p>
<p>2、 供回水都有电动阀,开关量调节的</p>
<p>3、 冷却塔风机&nbsp; 个</p>
<p>4、 原设计冬天冷却塔要运行(四管制系统)</p>
<p>5、 冷却塔动力控制柜 数量: 台( 台大的一控 , 台小的一控 )</p>
<p>6、 无自控箱 无自控线 动力柜有自控接点</p>
<p>7、 2小型冷却塔 无自控箱 无自控线 有电加热 有自控接点</p>
<p>三、 北楼屋顶排风机</p>
<p>1、 未做楼宇控制柜,有自控接点,无自控线,有热回收系统</p>
<p>四、 屋顶空调机房</p>
<p>1、 无楼宇控制柜,</p>
<p>2、 排风机 有风阀执行器,品牌: </p>
<p>3、 新风 有风阀执行器,无防冻开关 无压差开关</p>
<p>4、 送回风 无温度传感器,无压力传感器</p>
<p>五、 空调机房</p>
<p>1、 至17层都一样四管制(除 层是约克空调,其他都是开利空调)</p>
<p>2、无楼宇自控箱 有楼宇自控接点 已放线</p>
<p>3、有电极加湿系统,</p>
<p>4、无防冻开关,无压差开关,无送回风温度</p>
<p>六、十层,十四层大机房(南楼北楼都一样)</p>
<p>1、各有两台热回收机组 维克热回收机组动力柜 无2次回路图</p>
<p>2、无自控箱 有自控接点 已放线</p>
<p>3、无风阀执行器</p>
<p>4、湿膜加湿无水管</p>
<p>5、送回风无温度传感器</p>
<p>6、风机盘管就地控制,</p>
<p>7、14层维克热回收机组无风阀</p>
<p>七、照明系统</p>
<p>1、每层一个照明动力柜</p>
<p>2、动力柜无2次回路图 有自控接点 无自控控制柜 </p>
<p>八、3层设备层</p>
<p>1、新风空调 无末端设备 有风阀 有水阀</p>
<p>2、品牌:丹佛斯</p>
<p>3、有自控接点 无自控箱 已放线</p>
<p>4、有加湿器</p>
<p><b>九、南楼B1</b><b>层、</b></p>
<p>1、制冷系统有3个板换 有水阀,开关量的 无自控末端 平衡阀为手动阀(不做自控)</p>
<p>2、南楼用的是水源热泵系统 热源通过板换,市政给的热水 制冷通过冷却塔循环降温</p>
<p>3、补水系统需增加 两个开关量阀门,一个补水,一个泄水</p>
<p>4、 台水泵(三台一组) 有自控接点 无自控箱</p>
<p>一、南楼</p>
<p>1、 至17层无空调机房(19层,21层有空调机房) 用的是水源热泵有电加湿 已放线 无末端设备 有水阀 有2次回路接点 有风阀 </p>
<p>2、屋顶有 组冷却塔&nbsp; 个动力柜 每柜控两台冷却塔动力柜有楼控接点 供回水总管无温度传感器</p>
<p>3、冷却塔风机有变频器控制(ABB的),有就地变频器控制 </p>
<p>4、冷却塔没有末端控制设备需加管道温度传感器</p>
<p>二、南楼屋顶排风机和北区相同</p>
<p>1、 未做楼宇控制柜,有自控接点,无自控线</p>
<p>三、照明系统</p>
<p>1、每层一个照明动力柜</p>
<p>2、动力柜无2次回路图 有自控接点 无自控控制柜 </p>
<p>3、其中照明有2层改造过用的是西门子TXM模块,其他的和北楼一样</p>
<p><br/></p>
<p>注:原系统楼宇自控系统没有做,需要重新上楼宇自控系统。在能保证楼宇自控正常使用的情况下越便宜越好。</p>
<p><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
<p>北京柏斯顿智能科技有限公司</p>
<p>记录整理: 刘峰 王祝文</p>
<p><br/></p>
<p>2013年03月7日</p>

duke5d 发表于 2013-7-31 10:13:00

<p>&nbsp; </p>
<p align="center"><b>农行北京分行楼宇自控系统改造方案</b></p>
<p>工程概况:农行北京分行南楼、北楼,建筑面积nn万平方米;地下n层地上nn层。</p>
<p>经我司现场检测情况:</p>
<p><b>北楼</b></p>
<p>一、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北楼冷站系统</p>
<p>1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bn层 </p>
<p><b>冷机机组</b> 品牌:开利 数量:n台 进出水无电动阀都是手动阀门、没有安装水流开关、供回管道温度传感器,压力变送器。按甲方的要求水阀就不控了,加上水流开关,管道温度传感器,压力变送器主要起监测作用,冷机要是能开放通讯协议就监测。</p>
<p><b>冷却泵 </b>数量:n台&nbsp; 自控控制箱未做动力柜有楼控接点;需要增加楼控设备;</p>
<p>n次冷冻泵 数量:n台&nbsp; 用于在冷站系统水循环自控控制箱未做动力柜有楼控接点;需要增加楼控设备</p>
<p><b>n</b><b>次冷冻泵</b> 数量:n台&nbsp; 用于增压,将冷冻水送至楼上&nbsp;&nbsp; 控制柜n台每台控制柜控n台冷冻泵,用的是ABB的变频器,机电一体化柜楼控系统用的是Sn-n00到是联通讯直接写程序控制就行了不用再增加楼控设备;</p>
<p><b>补水泵</b> 数量:n台 ;需要增加自控设备</p>
<p><b>补水箱</b> 数量:n台;需要增加自控设备</p>
<p><b>平衡阀</b> 智力型的 靠压差自动控制 不用楼宇自控</p>
<p><b>板换 </b>数量:n块 前端有调节阀需要增加自控楼宇;现场暖通设备都是n管制的</p>
<p><b>污水泵</b> 无自控控制柜有楼控接点;需要增加楼控设备(没有液位开关)</p>
<p><b>车库照明</b> 无自控控制柜有楼控接点;需要增加楼控设备</p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p>二、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北楼屋顶冷却塔</p>
<p>1、&nbsp; 数量:nn组(n0组大的,n组小的)</p>
<p>2、&nbsp; 每组供回水都有电动阀,开关量调节的</p>
<p>3、&nbsp; 冷却塔风机 nn个</p>
<p>4、&nbsp; 原设计冬天冷却塔n组小的要运行的,小的冷却塔内有加热装置(四管制系统)</p>
<p>5、&nbsp; 冷却塔动力控制柜 数量:n台(n台大的动力柜一控五组打冷却塔,n台小的动力柜一控二组小的冷却塔,无自设备动力柜内留有自控接点;需要增加自控设备;</p>
<p>6、&nbsp; n小型冷却塔 无自控箱 无自控线 有电加热 有自控接点</p>
<p>三、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北楼屋顶送、排风机</p>
<p>1、&nbsp; 未做楼宇控制柜,有自控接点,无自控线,需要增加自控设备</p>
<p>四、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 屋顶空调机房</p>
<p>1、&nbsp; 空调机组都是n管制控制,管路上都已安装了水阀,nnVAC供电0-n0V或n-n0MA控制信号;风阀执行器也已安装,博力某的执行器,模拟控制;没有安装风道传感器,压差开关,防冻开关,都需要增加,有变频器控制的空调机组还需配风道压力变送器,有电机加湿的动力柜能多了一路标准控制回路;结合楼控的点表来配设备;都无楼宇控制柜,动力柜内留有楼控接口,需要增加楼控设备;</p>
<p>五、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 楼层空调机房</p>
<p>n、n至nn层都一样四管制管路上都已安装了水阀,nnVAC供电0-n0V或n-n0MA控制信号;风阀执行器也已安装,博力某的执行器,;没有安装风道传感器,压差开关,防冻开关,都需要增加,有变频器控制的空调机组还需配风道压力变送器,有电机加湿的动力柜能多了一路标准控制回路;结合楼控的点表;都无楼宇控制柜,动力柜内留有楼控接口,需要增加楼控设备;</p>
<p>六、十层,十四层大机房(南楼北楼都一样)</p>
<p>n、各有两台热回收机组 维克热回收机组动力柜 无n次回路图</p>
<p>n、都一样四管制管路上都已安装了水阀,nnVAC供电0-n0V或n-n0MA控制信号;风阀执行器也已安装,博力某的执行器,;没有安装风道传感器,压差开关,防冻开关,都需要增加,有变频器控制的空调机组还需配风道压力变送器,有电机加湿的动力柜能多了一路标准控制回路;结合楼控的点表来配设备;都无楼宇控制柜,动力柜内留有楼控接口,需要增加楼控设备;</p>
<p>七、照明系统</p>
<p>n、每层一个照明动力柜</p>
<p>n、动力柜无n次回路图 有自控接点 无自控控制柜 需要增加楼控设备;</p>
<p>八、n层设备层</p>
<p>n、新风空调 都一样四管制管路上都已安装了水阀,nnVAC供电0-n0V或n-n0MA控制信号;风阀执行器也已安装,博力某的执行器,;没有安装风道传感器,压差开关,防冻开关,都需要增加,有变频器控制的空调机组还需配风道压力变送器,有电机加湿的动力柜能多了一路标准控制回路;结合楼控的点表来配设备;都无楼宇控制柜,动力柜内留有楼控接口,需要增加楼控设备;</p>
<p><b>南楼</b></p>
<p><b>一、南楼冷站系统</b></p>
<p>概述南楼是办公楼,夏天制冷主要是用水源热泵系统,由水泵将冷却水送到冷却塔冷却,再通过板换给其暖通设备一次水降温;冬天供暖是市政供暖,通过热交换给其暖通设备一次水加温;</p>
<p>n、制冷系统有n组板换 有水阀控制开关量的 ,需要在供回水总管上加装温度传感器;根据供回水温度来却认板换开启的数量;需要增加楼控设备;</p>
<p>n、换热系统有n组板换 有水阀控制开关量的 ,需要在供回水总管上加装温度传感器;根据供回水温度来却认板换开启的数量;需要增加楼控设备;</p>
<p>n、补水系统需增加 两个开关量阀门DNn0螺纹连接,一个补水,一个泄水,用的是电接点压力表控制的;</p>
<p>n、n台水泵(三台一组)&nbsp; 动力柜内有自控接点 无自控箱;需要增加楼控设备;</p>
<p><b>二、南楼冷却塔</b></p>
<p>n、屋顶有n组冷却塔 供回水阀门已安装开关控制蝶阀,共n台动力柜每柜控两台冷却塔风机,动力柜内有变频器控制(ABB的),有就地变频器控制旋钮,有楼控接点;供回水总管无温度传感器需要加装,需要增加楼控设备;</p>
<p><b>三、空调机组</b></p>
<p>n、n至nn层无空调机房(nn层,nn层有空调机房) 用的是水源热泵有电加湿 已放线 无末端设备 有水阀有n次回路接点 有风阀;都一样四管制管路上都已安装了水阀,nnVAC供电0-n0V或n-n0MA控制信号;风阀执行器也已安装,博力某的执行器,;没有安装风道传感器,压差开关,防冻开关,都需要增加,有变频器控制的空调机组还需配风道压力变送器,有电机加湿的动力柜能多了一路标准控制回路;结合楼控的点表来配;都无楼宇控制柜,动力柜内留有楼控接口,需要增加楼控设备;</p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p>二、南楼屋顶排风机和北区相同</p>
<p>1、未做楼宇控制柜,有自控接点,无自控线;需增加楼控设备;</p>
<p>三、照明系统</p>
<p>n、每层一个照明动力柜</p>
<p>n、动力柜无n次回路图 有自控接点 无自控控制柜 </p>
<p>n、其中照明有n层改造过用的是西门子TXM模块,其他的和北楼一样,需要增加楼控设备</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>因此,对本大厦的楼宇自控系统我公司的要求为<b>经济实用性</b>。基于上述原因,本自控系统在设计时应已“监视”设备运行为主,对于设备具有独立自控系统的机电设备进行运行状态的了解。尽量减少“控制”设备的运行,根据实际情况,我们初步确定本工程改造的<b>设计思想:在本项目中,原有的控制系统(西门子PXC系列)基本无法使用,如想在原有基本上改造,只能请做西门子设备工程的公司来解决。我司的IBS-n000控制系统无法与其连接。这种方式的造价估计比全套更换控制系统并不低。因此,为农行北京分行的投资者及今后的管理者考虑,我们本着“务实”的原则,既建议用户使用楼宇自控系统,同时要保证楼宇自控系统的先进性和实用性,充分体现它对设备集中管理、节约能源的功能,为业主带来可观的回报。同时,又要使楼宇自控系统的投资经济,为业主减少不必要的附加成本;因此,我们建议全部控制系统更换采用BESTON系统的产品(软件及硬件),重新构造农行北京分行的楼宇自控系统。没配置的末端设备重新配置,改装末留与仪表箱接口的动力箱,重新检查现场布线情况,先将大厦的楼控系统完善,然后再考虑其他系统与楼控系统的集成。</b></p>
<p><b>一.设计范围(以甲方提供的点表为基准):</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本设计主要包括建筑物内的:</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 办公层的集中空调系统</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 送排风监控系统单元</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 照明控制系统单元</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电梯控制系统</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 给排水控制系统</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 制冷供热系统</p>
<p><a name="_Toc142126181"><b>n</b></a><b>.控制参数:(见原设计图纸,环境舒适度要求)</b><b></b></p>
<p><b>二.各系统方案的分类细述</b></p>
<p><b>A. </b><b>中央空调控制系统</b></p>
<p>中央空调控制系统包含了如下子系统:</p>
<p>1.&nbsp; 空调机组控制系统</p>
<p>2.&nbsp; 新风机组控制系统</p>
<p>3.&nbsp; 冷水(冷站)控制系统</p>
<p>4.&nbsp; 热交换(站)控制系统</p>
<p>5.&nbsp; 给排水控制系统</p>
<p>南楼冷、热源采用地源热泵系统,地下水利用方式为开式。水源热泵机组与空调冷热水循环泵、各配套设备布置在地下一层冷冻机房内(系统与供热系统热源联合设置。</p>
<p>空调冷媒统一由冷冻站提供n~nn℃的空调冷水,空调热媒采用nn-nn℃热水,加湿器为电加湿。根据设计要求,对主要工作区域的室内温湿度进行控制。对其它工作区域的温度进行监测。</p>
<p>自控设计:</p>
<p>基本原则为每台空调、新风机组选用一台独立控制器(BS-nnnn系列)每层(或就近,以原先的点表设计为准)照明、应急照明及顶层电梯各配(BS-nn00系列)仪表控制柜,给排水及排风机按图纸要求配置(BS-nn00系列)仪表控制柜,冷站系统及锅炉系统各选用n台PLC控制器加扩展模块。中控室设在地下一层,与冷站控制放在一起。</p>
<p><a name="_Toc142126182"><b>B</b></a><b>.控制系统及仪表选型:</b><b></b></p>
<p>n. 为了提高控制的可靠性和精度,同时满足甲方的性能价格比要求,本着安全、可靠、先进、实用的原则,主要控制系统、现场执行设备及检测设备选用引进技术生产的BESTON合资产品。</p>
<p>n. 为方便管理及最大限度的节能,系统应具有较高的先进性,性能应不低于国外同类设备现技术水平,设计上使用由中央管理站、通讯系统、直接数字控制器(DDC)构成的DCS楼宇环境设备分布式控制系统。</p>
<p>n. 为减少冗余,提高系统可靠性,本方案选用为楼宇环境空调控制专门设计的直接数字控制器。每台控制器均可独立完成空调或新风系统的全部监测与控制功能,达到设计的全部指标要求。考虑到今后的节能要求,控制器留有风机变频调速控制扩充接口。</p>
<p>n.现场控制系统推荐采用柏斯顿公司厂房环境设备控制分系统(IBS-n000),该产品已在北京九华山庄、山西大同国宾酒店、唐山南湖大酒店、内蒙古华澳大酒店、北京银纶宾馆、碧溪垂钓园、北京华侨村、人大常委会会议楼、中组部招待所、沈阳工商总行大楼、太原迎泽宾馆、保定有线台等数十个重点工程中应用,效果良好。硬件可靠,并配有成熟的工艺空调组态软件。</p>
<p>n.BESTON公司厂房环境设备控制分系统的中央管理站通讯系统采用与国际产品接轨的RS-nnn通讯接口及MODBUS通讯协议,有效通讯距离n.nkM。通讯线上可直接挂接SIEMENS、ABB等公司产品设备。国内已应用的重点工程不少于二十个。可保证全年,全天候可靠运行。</p>
<p>n. 中央管理软件采用WINXP 下的实时多任务操作系统。全中文界面。高中以上学历的运行人员,经简单培训即可熟练掌握。</p>
<p>n、为保证系统具有高度的可靠性,在多种意外情况发生时系统仍能正常工作,本公司系统产品设计有三级手动功能。第一级为面板软手动操作,在自动控制功能达不到要求时,可在触摸屏面板上直接控制风机启停及调节冷热水阀开度;第二级为仪表柜手动操作,可在仪表柜处利用调节旋钮分别调节阀门开度或操作风机、水泵等设备启停;第三级为现场级手动操作,可在现场安装的电动阀门上使用手柄直接调节阀门开度。充分的保证了用户的使用要求。</p>
<p><b>1.&nbsp;&nbsp; </b><b>新风机组监控包括如下内容:</b></p>
<p><b>监控点内容如下:</b></p>
<p>本系统中:要求新风机组电机运行状态、电动风阀的开启状态、防冻报警、送风温度、湿度进行监测并对温度进行控制。</p>
<p>每台新风机组配置一台控制器(DDC)。作用如下:</p>
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对风机运行状态进行监测与控制(可人工在中央站设定)。</p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对电动风阀的开启状态进行监测与控制。</p>
<p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 送风温湿度监控</p>
<p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 按程序定时控制风机启停、风阀开/关,并检测状态及故障反馈信号;</p>
<p>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 检测防冻温度,冬季工况如进风温度低于报警设定温度,则自动关闭新风阀、停风机,以防止盘管冻裂;</p>
<p>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 检测过滤器堵塞信号,提示操作工及时清洗;</p>
<p>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 检测火警信号. 如有火警信号,则自动关闭风阀、停止送风机运行。</p>
<p>8)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据送风温湿度,调节水阀开度。</p>
<p>新风机组控制器(DDC)及仪表柜放置于空调机房内动力柜旁,新风机组动力柜需设置手动/自动控制转换开关,每台新风机都有就地选择开关来选择手动/楼宇自动化控制状态。在楼宇自动控制模式下,楼宇自控系统可按时间表来操作新风机,执行相关的控制程序和联锁。在手动模式下,楼宇系统控制功能失效,但监视功能仍然保持。</p>
<p>电动新风阀门与新风机组联锁控制,新风机组工作时,阀门保持打开状态。新风机组停止工作时,阀门保持关闭状态。<b></b></p>
<p>新风机组的过滤网处均设有压差开关,由此来测定过滤网是否淤塞。此信号通过DDC控制器反映在中央控制器中,在中控室工作站上提示并打印,通知维护人员进行清理。<b></b></p>
<p>实现送、排风机与消防系统联动控制。</p>
<p></p>
<p><b>n.</b><b>空调机组(四管制)</b></p>
<p>1).新风温度、湿度监测;</p>
<p>2).初效过滤器压差状态;</p>
<p>3).回风温度、湿度监控;</p>
<p>4).送风温度监控;</p>
<p>5).风机运行状态;</p>
<p>6).风机故障报警;</p>
<p>7).风机手自动状态;</p>
<p>8).风机启/停;</p>
<p>9).冷/热水盘管水阀控制;</p>
<p>10).&nbsp; 新、回风阀开度调节;</p>
<p>11).&nbsp; 显示空调机组运行及故障报警</p>
<p>12).&nbsp; 按时间顺序(含夜间及节日程序)控制风机启/停</p>
<p>13).&nbsp; 调节冷/热水阀开度,控制送/回风温度</p>
<p>14).&nbsp; 冷/热水调节阀与风机联动,盘管水阀的PID控制</p>
<p></p>
<p><b>系统控制方案</b></p>
<p>n.对回风温湿度、送风温度进行监控,通过采集回风温湿度、送风温度值与控制器温度设定值进行比较,控制器经过PID运算控制冷/热水阀的开度,使回风温湿度、送风温度稳定在设定范围内,通过对冷/热水流量的自动调节,使冷/热水流量能够根据季节的变化和大楼内所需能耗的变化而变化,避免不必要的损失和浪费,进而达到节省能源的目的。</p>
<p>n.由于空调设计上有加湿设备(高压喷雾),所以系统通过对送风湿度与设定值比较,将送风湿度控制在设定范围内。</p>
<p>按新风机房内机组的位置划分,上、下两层每两台空调(新风)机组合用一个仪表仪表箱,仪表箱与动力箱分设,智能现场控制器及相应接口电路安装在仪表箱(或机电一体化箱)上。仪表箱上设有冷/热水阀及加湿阀(器)的手/自动转换开关,放在手动位置,可以由操作人员手动调节现场设备开度。放到自动位置,则能实现全自动连续运行。根据设定值自动调节控制点温度、湿度,不需要人为干预。每台仪表箱盘面布置完全一致,安置于空调机房中机组动力箱旁,方便实现就地控制。</p>
<p><b>n. </b><b>冷水系统监控包括以下内容:</b></p>
<p>地下一层设冷冻机组n台、冷却塔nn组,n台动力柜、冷冻、冷却水泵各n台,补水泵n台等设备。冷机一般由制冷机厂家自带控制,因此楼宇自控的主要任务是监测供、回水温度、压力及旁通控制。冷源的控制系统拟采用BESTON IBSn000控制系统完成全部监测控制功能,制订如下控制方案:</p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;冷冻水供/回水总管温度、各冷水机组出口温度,冷却水供/回水总管温度监测。</p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷冻水供/回水总管压力监测。</p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 自动检测冷却塔风机、冷却水循环泵、冷冻水循环泵运行状态及故障的反馈信号;</p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据集水器和分水器之间的压差,自动调节供回水平衡阀;</p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据冷却水回水温度,自动控制冷却塔风机的启动/停止;</p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据冷冻水供/回水温差,自动判别制冷机应开启的数量,给出相应提示(中央站计算机上),或直接控制机组启停(需冷冻机厂家提供控制接口通讯协议), 达到节约能源的目的;<b></b></p>
<p>其它功能:</p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 与中央管理机通讯的现场总线接口。<b></b></p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 就地控制器测量值显示功能。<b></b></p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现场仪表供电。<b></b></p>
<p>★&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 与冷水机组DDC直接通讯(选项、需冷机厂家提供通讯协议)<b></b></p>
<p><b></b></p>
<p><b>n</b><b>.换热站系统</b></p>
<p>本系统中:板换n台&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>控制过程如下:</p>
<p>n)&nbsp; 通过设在一次热水总管上的温度传感器监测一次水供、回水总管温度。</p>
<p>n)&nbsp; 通过设在二次热水总管上的温度传感器,监测二次水温度。</p>
<p>n)&nbsp; 在工作站上进行供/回水温度显示。</p>
<p>n)&nbsp; 监测热水循环水泵的运行状态和故障报警。</p>
<p>n)&nbsp; 控制热水循环水泵的启停。</p>
<p>n)&nbsp; 根据热负荷确定热交换器及水泵的运行台数。</p>
<p>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据二次水温度调节一次侧热水阀的开启度。</p>
<p>8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 显示与打印各换热器及水泵的参数状态、报警。</p>
<p>9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 累计各换热器及水泵的运行时间,开列保养和维修报告。</p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>n.</b><b>给排水系统监控内容 :</b></p>
<p><b>n. </b><b>水箱给水&nbsp; </b></p>
<p>&nbsp; n)监视水箱高限、低限液位; 液位超限报警。</p>
<p>&nbsp; n)对水泵运行状态进行动态监视,并作运行记录;</p>
<p>&nbsp; n)根据液位开关的动作,自动开启/停止补水泵;</p>
<p>&nbsp; n)水泵故障自动停机开备用泵并报警;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; n,n两项由水泵自带控制箱完成。</p>
<p><b>n. </b><b>污水排放</b></p>
<p>1)&nbsp; 监视污水池高限液位; 液位超限报警。</p>
<p>2)&nbsp; 对排污泵运行状态进行动态监视,并作运行记录;</p>
<p>3)&nbsp; 根据液位开关的动作,自动开启/停止排污泵;</p>
<p>&nbsp; n) 水泵故障自动停机开备用泵并报警;</p>
<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;n,n两项由水泵自带控制箱完成。</p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p><b>n. </b><b>送排风系统监控内容 :</b></p>
<p>控制要点:</p>
<p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 监测风机运行状态;</p>
<p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 风机故障报警;</p>
<p>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 风机启/停;</p>
<p>性能要点:</p>
<p>n).当机组有不正常的状态时,在中央监控电脑会显示及打印报警,并指出报警时间,送排风机组的报警包括: </p>
<p>风机故障报警;</p>
<p>n).特别时间表控制,例如用于节假日设备的调度运作。</p>
<p>n).设备运行时间累计。</p>
<p></p>
<p><b>n.</b><b>照明系统监控内容 :</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们知道,智能照明控制系统仅仅是大楼控制系统中的一个部分。如果要将各个控制系统都集中到控制中心去控制,那么各个控制系统就必须具备标准通信接口和协议文本。虽然这样的系统集成在理论上是可行的,但真正实行起来却十分困难。因而,在工程中,我们的楼宇智能管理系统采用了分布式、集散型方式,即各个控制子系统相对独立,自成一体,实施具体的控制,楼宇智能管理系统对各控制子系统相对独立,自成一体,实施具体的控制,楼宇智能管理系统对各控制子系统只是起一个信号收集和监测作用。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前,智能照明控制系统按网络的拓扑结构分,大致有以下两种形式,即总线式和以星形结构为主的混合式。这两种形式各有特色,总线式灵活性较强一些,易于扩充,控制相对独立,成本较低;混合式可靠性较高一些,故障的诊断和排除简单,存取协议简单,传输速率较高。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 工程设计中,我们考虑大楼的智能照明控制系统作为一个独立的子系统,采用国际标准的通信接口和协议文本,纳入楼宇智能管理系统。智能照明控制系统采用分布式、集散型方式,即各单元的调光控制相对独立,自成一体,互不干扰,通过集中管理器和信息接口,与楼宇智能管理系统相连接,实现大楼控制中心对该子系统的信号收集和监测。总之,智能照明控制主系统应是一个由集中管理器、主干线和信息接口等元件构成的,对各区域实施相同的控制和信号采样的网络;其子系统应是一个由各类调光模块、控制面板、照度动态检测器及动静探测器等元件构成的,对各区域分别实施不同的具体控制的网络,主系统和子系统之间通过信息接口等元件来连接,实现数据的传输。</p>
<p>智能照明控制系统的控制范围和控制内容</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 某工程中采用智能照明控制系统控制的范围主要包括以下几类:工艺办公大厅、计算机中心等重要机房、报告厅等多功能厅、展厅、会议中心、门厅和中庭、走道和电梯厅等公用部位;大楼的总体和立面照明也由智能照明控制系统提供开关信号进行控制。</p>
<p>&nbsp;照明系统分室内、室外两大部分:</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;室内包括大楼各层走廊、楼梯、电梯、前室大堂、中厅、地下车库。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 室外包括公共照明、装饰(广告)照明及泛光照明。 </p>
<p>1)&nbsp; 按照不同照明区域的要求,按照时间程序定时发出开关指令或调节亮度命令,状态可返回,时间程序可根据用户需要任意修改。具体设计依据设计院图纸;</p>
<p>2)&nbsp; 室内照明控制由同层空调或新风机组DDC统一监控,室外照明控制由配电室DDC监控 。 </p>
<p>3)&nbsp; 性能要点:</p>
<p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当系统有不正常的状态时,在中央监控电脑会显示及打印报警,并指出报警时间。 </p>
<p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 按照物业管理部门要求,可以按程序自动控制各种照明设备的开关, 达到最佳管理, 最节能的效果。</p>
<p>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对各照明设备运行时间进行累计,对运行时间超过设定值的设备以窗口形式提示管理员,以维护设备。</p>
<p>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 系统可以统计各照明回路的工作情况, 照明设备运行时间并打印成报表, 以供物业管理部门利用。</p>
<p></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p><b>中控室(中央管理站)功能:</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中央管理站可放置于网络分布所达到的任何一点。目前按主站放置在一段一层冷冻站控制室考虑,中央管理站可集中显示各个被控区域的温、湿度等所有测控量,以及阀门开度等所有重要信息。中央管理站可连续记录温度、相对湿度等重要参数,并保留其数据不少于壹个月。以上记录可以曲线图、趋势图、数据表等各种方式显示及打印。班报表、日报表、故障即时打印方式任选。</p>
<p>系统实行“集中管理、分散控制” 的分布式系统结构。中央管理站除上述功能,还可实现对指定DDC的开机、关机、修改设定参数(多级密码准入)功能。但全部控制过程均可在DDC级完成。中央站故障或通讯故障不影响现场控制功能。</p>
<p>时间控制:机组的启/停控制可按预定的工作时间表及节假日休息时间表自动完成。时间表的设定可在中央管理站完成。</p>
<p><b>楼宇自控系统入网设备接口要求:</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 任何与楼宇自控系统有关的厂家,如冷水机组、电梯厂家能提供完整的通讯接口资料及通讯协议内容,BESTON公司的IBS-n000系统均可与其实现通讯,进行数据交换。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DDC控制器输入模拟点可接收0-nV、0-n0V、n-n0mA、热电阻等信号,输入数字点要求为无源触点信号。数字点、模拟点通用。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; DDC控制器输出数字点信号为触点容量nn0V/nA的SSR无扰输出,模拟点信号为0~n0V/n~n0mA电压/电流输出。</p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p><b>(</b><b>四)、 系统与设备的选型</b></p>
<p><b>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>设计原则</b></p>
<p><b>n.n</b><b>经济性</b></p>
<p>在选择楼宇控制系统和产品时,首先应从用户的使用要求出发,同时也要考虑与用户的应用档次相符合,所选楼宇控制系统应作到可靠、先进、实用、经济。尽量采用标准件和同一家公司的产品,整个楼宇自控系统既要兼顾系统的先进性又要考虑投资的经济性,具有最佳性能/价格比。选用BESTON公司产品有明显优势:</p>
<p><b>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>BESTON</b><b>公司作为全系列楼宇控制设备的专业生产厂商,引进国外技术在国内生产,极大的降低了产品造价。</b></p>
<p><b>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>BESTON</b><b>公司属中美合资公司,总部设在北京,可直接为用户提供服务,备品备件随用随供,无须用户储备。省去了中间环节,降低了费用。</b></p>
<p><b>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>BESTON</b><b>公司对农行北京分行项目 极为重視,是公司主动追踪的项目之一。公司将对该项目给予全力支持。</b></p>
<p><b>n.n</b><b>可靠性:</b></p>
<p>要保证系统的可靠运行,不但要求系统硬件设备具有很高的可靠性,还必须配备丰富、可靠的软件,决不能使用不成熟的技术,也不宜选用尚未成批投产的商品。本方案选用为楼宇控制专门设计的直接数字控制器。已在国内外各种现场应用十年以上。每台控制器均可独立完成各系统的全部监测与控制功能,达到设计的全部指标要求。</p>
<p>BESTON公司的IBS-n000系列产品被国内多家工程商(包括美国排名前两名的某知名楼宇自控公司、清华某知名股份公司)、知名用户(深天马、深中康、京东方、同仁堂、东北制药、宁夏东方钽业等十余家上市公司、北京医院、协和医院、北京医科大学等医疗单位)广泛使用,项目遍及全国各地及国外,其质量及应用效果倍受厂商和用户赞誉。在楼宇自控工程的典型应用有:俄罗斯远东大厦(海参崴纳霍德卡市)、朝鲜有色金属企业集团(平壤、金正日私密工程)(CDS)、大马士革棉纺厂(叙利亚)、北京华侨村(涉外公寓楼)、北京人大常委会会议楼(委员长办公楼)、北京九华山庄(综合楼、别墅)、北京银纶宾馆(将军楼)、太原迎泽宾馆(省政府宾馆)、石家庄白楼宾馆(市政府宾馆)、西藏大厦、北辰购物中心、沈阳工商总行大楼等数十个重点工程。</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</b><b>至n0nn年底,BESTON公司已完成的国内外工程超过n00项(nn%以上使用本公司系统,均为本公司直接完成,不含销售产品),在楼宇系统的节能控制,军工、化纤、电子、医药、医院、等行业高精度控制、特殊设备控制方面均具有丰富经验。</b></p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p><b>n.n</b><b>先进性及成熟性:</b></p>
<p>IBS-n000系统集国外众多厂家先进技术,代表了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平。同时,BESTON公司是国内少数几个能独立生产控制系统、传感器、执行器、阀门及控制器等全系列楼宇控制设备的专业生产厂家之一。BESTON公司产品种类齐全,技术先进,质量可靠(在化纤厂工艺空调上大量使用,设备每停产n小时损失将高达十余万元;在卫星、洲际导弹、火箭陀螺仪生产厂房应用,要求极高的精度及可靠性),在同行业中有较好的声誉。除本公司直接承揽工程使用外,其传感器和阀门等执行机构也被其他楼宇控制厂家广泛采用。</p>
<p>BESTON公司注重产品的更新和新产品的开发,公司每年投入大量资金用于研究开发,平均每三年既有一代新产品问世,使产品技术一直处于领先地位。</p>
<p>BESTON公司中央管理站通讯系统采用唯一被批准为国际标准(ISOnnnnn ISOnnnnn)、被美国军方广泛采用、具有极强的抗干扰能力及纠错能力的现场总线CAN BUS。任意网络拓扑结构,无续接器通讯距离可达n.nKm,国内已应用的重点工程不少于三十个。可保证全年,全天候可靠运行。</p>
<p>中央管理软件采用WINnn下的实时多任务操作系统。全中文界面。高中以上学历的运行人员,经简单培训即可熟练掌握。</p>
<p><b>n.n </b><b>灵活性及可扩展性:</b></p>
<p>由于BESTON公司的所有DDC的输入点都为通用点,电压、电流、热电阻、开关量可任意设置,且可提供国内外任何楼宇自控厂家都还不具备的单总线输入接口(可将温度、湿度、压力、流量等多种设备通过单一总线传输,既大大减小现场布线施工量,又只占DDC一个输入口)。输出点除固定AO、DO点外,可通过I<sup>n</sup>C总线接口任意扩充AO、DO输出模块(nn点内),极大的方便了工程实际的应用与变化,也使得系统的组成非常灵活简便。</p>
<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;BESTON公司楼宇自控中央站操作系统组态灵活,纯模块化积木式结构可以简便地从几个回路、几台下位机扩展至几百个回路、上百个下位机的大系统。扩充和删减非常方便,可直接连接而不对原系统造成影响。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; BESTON公司楼宇自控系统图形化操作界面友好直观、可中文/英文显示切换,带提示和报警功能,形象易懂,操作简便,提高了管理效率和降低了对设备维护人员的技术要求。</p>
<p><b>n.n </b><b>兼容性:</b></p>
<p>大楼所用楼宇自控系统产品繁多,如果采用同一家公司的系列产品,则可排除系统不兼容问题,而且调试、维修简便,责任清晰,便于管理,降低施工成本和运行成本。这就要求用户选择具有全系列产品的设备厂商。</p>