chaoyic2 发表于 2013-7-12 15:15:00

红外线报警器的安装以及调试

<p>(一)实际安装 </p>
<p>安装红外线报警器主要有两种方法 </p>
<p>1、 支柱式安装 </p>
<p>现在比较常用的支柱有圆形和方形两种,圆形截面支柱在早期比较流行,到了现在,情况正好反过来了,方形支柱在工程界变得越来越多。主要是因为探测器安装在方形支柱上不会转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。 支柱的形状可以是"1"字形、"Z"字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报。    </p>
<p>2、 墙壁式安装 </p>
<p>现在很多主动红外线探测器的制造商,都能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外线探测器,可以支持探头在建筑物外壁等地方直接安装。
结合产品和小区的情况,应采用墙壁式安装方法,安装在栏杆上的报警器,主要功能是防止恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。   
顶上安装的探测器,探头的位置要高于栅栏或围墙顶部25C M,这样做可以减少因为墙上的小鸟和小猫引起的误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。
<p>侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动干扰。 </p>
<p>(二)实际调试</p>
<p>1、投光器光轴调整 </p>
<p>把警报器的外罩打开,用眼睛对准瞄准器,观察瞄准器内影响的情况,探头的光学镜片可以直接用手在180°范围内左右调整,镜片下方的螺丝可以进行上下调整,镜片系统有上下15°的调整范围,反复调整使瞄准器中对方探测器的影响落入中央位置。</p>
<p>2、受光器光轴调整 </p>
<p>(1)按照"投光器光轴调整"一样的方法对受光器的光轴进行初步调整。此时受光器上红色警戒指示灯熄灭,绿色指示灯长亮,而且无闪烁现象,表示套头光轴重合正常,投光器、受光器功能正常。</p>
<p>(2)受光器上有两个小孔,上面分别标有"+"和"-",用于测试受光器所感受的红外线强度,其值用电压来表示,称为感光电压。将万用表的测试表笔(红"+"、黑"-")插入测量受光器的感光电压。反复调整镜片系统使感光电压值达到最大值。这样探头的工作状态达到了最佳状态。 </p>
<p>3、遮光时间调整 </p>
<p>在受光器上设有遮光时间调节钮,一般探头的遮光时间在50m/s ~ 500m/s间可调,探头在出厂时,工厂里将探头的遮光时间调节到一个标准位置上,在通常情况下,这个位置是一种比较适中的状态,都考虑了环境情况和探头自身的特点,所以没有特殊的原因,也无须调节遮光时间。如果因设防的原因需要调节遮光时间,以适应环境的变化。</p>
<p>一般而言,遮光时间短,探头敏感性就快,但对于像飘落的树叶、飞过的小鸟等的敏感度也强,误报警的可能性增多。遮光时间长,探头的敏感性降低,漏报的可能性增多。安装人员应根据设防的实际需要调整遮光的时间。根据小区情况,遮光时间调整为100m/s。 </p>
<p>在实际调试中,出现光轴无法正常调整,原因是身体挡住了光轴,在调整过程中注意不要遮住了光轴,以免影响调整工作,投光器光轴的调整对防区的感度性能影响很大,请一定要按照正确步骤仔细反复调整。犹豫当时遮光时间调整为50m/s,一片树叶落下时,导致了报警器的报警,所以,根据小区情况,将时间调整为100m/s。应根据设防的实际需要调整遮光的时间。</p>

mekyjack 发表于 2013-7-12 16:40:00

写得详细,好贴

lvyang119777 发表于 2013-7-23 09:11:00

<p>学习了</p>

LKluoke 发表于 2016-9-1 14:24:27

学习了~!谢谢分享~!!!
页: [1]
查看完整版本: 红外线报警器的安装以及调试