用艾礼富的主机,信号线就得用有网编的吗
没用过艾礼富的主机,有个工程想用艾礼富的报警主机,可是听朋友说如果用艾礼富的主机就得用有网编的信号线,请问一下,是这样吗,为什么呢? <p>一般建议使用双绞线,具体也要看现场情况以及供电方式决定</p> 正常情况下,用于传输信号的,我们都用带屏蔽线缆 <p>分线制主机无所谓的了。说要用好的都是站着说话不腰疼的。传个开关量信息而已。又不是总线制。</p> 我们就是卖艾礼富的报警设备。总线报警主机的我们一般都要客户用带屏蔽的线做总线,主要是485信号需要保护,而且也没几个人买RVPS 的线。而且要客户买带屏蔽的线,结果总是有些人直接用小线径的平行线。一般分线主机都不用带屏蔽。霍尼、UTC(GE)、博士的总线都不用屏蔽线,如果你带了屏蔽效果是减短信号传输距离。 看距离和干扰源情况吧 反正宗旨是在不影响效果的情况下节省陈本~ 积分怎么越来越少了 汗 艾礼富的总线主机,即以AL-74打头的要用屏蔽线,如果是分线主机,即产品型号以AL-23系列的是不能用屏蔽线(要不然距离会缩短) 学习了 说白了,艾礼富总线主机走485信号线传输,和监控球机一个道理 艾礼富主机肯定是总线制的,考虑供电方式,可能是RVVP4*1.0也可能是RVV2*1.5和rvvp2*1.0 大家共同学习学习