dhxyzl 发表于 2013-6-28 15:42:00

防雷

<font face="Verdana">一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的的间隔小于0.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.. <br/>   <br/>  另外: <br/>   <br/>  方案一:打地桩 <br/>   <br/>  (1)在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 <br/>   <br/>  (2)用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 <br/>   <br/>  (3)用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 <br/>   <br/>  (4)电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 <br/>   <br/>  (5)用25mm2的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 <br/>   <br/>  (6)接入信号避雷器地线和静电地线。 <br/>   <br/>  方案二:埋紫铜板 <br/>   <br/>  (1)机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 <br/>   <br/>  (2)把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 <br/>   <br/>  (3)把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 <br/>   <br/>  (4)测试仪测量地网阻值小于等于4Ω。 <br/>   <br/>  (5)用25mm2的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 <br/>   <br/>  (6)接入信号避雷器地线和静电地线。 <br/></font>

eie1992 发表于 2013-7-1 08:27:00

<p><font size="5">什么系统的防雷接地?</font></p>
<p><font size="5">从两个方案<font color="#ff0000">:(6)接入信号避雷器地线和静电地线,</font>有点像弱电机房的防雷接地。</font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="5">问题:是什么“信号避雷器”?主机是否直接接地?</font></p>
页: [1]
查看完整版本: 防雷