<p><b>国博电子净化</b></p>
<p>会议时间: 2012年9月18日&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期二 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>会议地点:国家博物馆设备管理处</p>
<p>会议概要:电子净化自安装后出现的一系列问题。</p>
<p>到会人员:设备处处长、管电工程师、物业、工程部、王祝文、曹丽坤、电子净化安装人员</p>
<p><b><u>就国博设备管理处提出的4个问题,我司做以下回复:</u></b></p>
<p><b>1</b><b>、<u>问:</u></b>部分电子除尘未安装,包括原德国展四台机组(AHU13.5-5、6、7、8)以及原来配合维修防冻报警拆除的尚未恢复?</p>
<p><b><u>答:</u></b>近期安排安装人员购买原材料准备安装,安装期间配合防冻报警的回复。</p>
<p><b>2</b><b>、<u>问:</u></b>部分电子除尘接线不正确,存在模块没电,及个别有零线接地的现象?</p>
<p><b><u>答:</u></b>安装剩余电子净化除尘设备期间,配合物业、工程部检查有问题的部分电子除尘接线。</p>
<p><b>3</b><b>、<u>问:</u></b>部分机组电子除尘安装后无法拆除清洗过滤网?</p>
<p><b><u>答:</u></b>有几台机组(大约是16台)尺寸高度和开利空调箱有误差,但是安装时已分别和开利公司、总包都进行过沟通;我司安装方式为斜45℃角,不太方便拆洗过滤网但是不会影响该设备的正常使用。</p>
<p>如果要拆洗过滤网可先把开利的初效过滤拆下来。</p>
<p><b>4</b><b>、<u>问:</u></b>大部分电子除尘现在都报警,且经过试验,清洗过滤网后仍然报警,需一一核实报警信号正确性?</p>
<p><b><u>答:</u></b>18日检查12.8米7号机房的电子净化除尘设备,发现空调箱内湿度太大,导致主电路板结露报警,湿度太大可导致电路板电器元件损坏。臭氧净化模块湿度太大不工作,报警,把其他空调箱内相对干燥的臭氧净化模块换到报警设备处,发现一切正常,因此可见部分报警,有可能是因为箱体内湿度过大造成的,需要解决电子除尘设备工作环境湿度过大的问题(结露)。定时清洗过滤网,还要清洗净化模块和触点,清洗完后要晾干才能使用。</p><br/>
<p align="right">市场部:曹丽坤</p>
<p align="right">&nbsp;&nbsp; 2012年9月19日</p>

duke5d 发表于 2013-6-27 14:22:00

<p><font face="Verdana">2013年现场工作记录</font></p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">上午9点抵达国家博物馆<br/>9:20 馆方某工带到空调科某科长办公室。</font></p>
<p><font face="Verdana">某说:1.除尘有的卸不下来,无法进行清洗。2.有的故障无法运行。3.有的还没有装上。<br/>科长表示:愿意与我们按次结算 签署固定的维保协议 (针对电子除尘)</font></p>
<p><font face="Verdana">10点,某叫来现场工人,带我们进去现场进行工作。</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>现场发现:<br/>所谓的没装上的全都是被馆方拆下来检修表冷器和防冻开关的。不是我方未安装。<br/>故障无法运行的,全部都是离加湿器只有50厘米左右,有设计问题(水雾直接打在电子除尘上)的。<br/>卸不下来的,都是小型机组。都能卸下来,只不过是要非常痛苦的卸下来。因为小型机组检修口,内部空间就那么大。</p>
<p></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">11点30 我们经过一个半小时的工作,恢复了2台被拆卸的机组,其中一台现场丢失一块除尘单元。<br/>然后我再去空调科向对方领导陈述问题,确认现场无我方责任后,</font><font face="Verdana">离开了现场。<br/>事后与某工约定,就此次检修给对方提交一份文字说明。<br/></p></font>