hvsky 发表于 2013-6-10 23:14:00

[原创]红外对射距离

有个单位的防盗主机离红外对射的距离大概是150米左右(大概数),请问要用多小平方的线才能保持电压正常,信号正常范围内呢?可以用AVVVR4*0.3的线吗?
如果不能请问要多怎么样规格的线!
如图
<br/>

i8ui8 发表于 2013-6-11 12:54:00

如果说是AVVVR4*0.3纯铜的话应该没问题!!!!!!请楼下专家点评!!

zqg0905 发表于 2014-10-22 13:58:03

质量好点的4*0.3的铜线就没问题,但是为了保证效果,建议使用好点的4*0.5的铜线

抱猫跳河的鱼 发表于 2014-10-22 20:10:03

楼上正解

shukbee 发表于 2014-10-28 16:00:55

压降1V,没什么多大的问题
速科弱电智能化设计联盟
页: [1]
查看完整版本: [原创]红外对射距离