[分享]电缆载流量口决

<font face="Verdana">电缆载流量口决:<br/>估算口诀:<br/>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br/>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br/>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br/>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br/>说明:<br/>(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指<br/>出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:<br/>倍数随截面的增大而减小。<br/>“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯<br/>绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=<br/>22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,<br/>倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。<br/>“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数<br/>的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截<br/>面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’<br/>导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5<br/>倍,依次类推。<br/>“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温<br/>度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,<br/>导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线<br/>而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出<br/>比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。<br/>计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):<br/>导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度<br/>等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中<br/>查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。<br/>1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系<br/>10下五,100上二,<br/>25、35,四、三界,.<br/>70、95,两倍半。<br/>穿管、温度,八、九折。<br/>裸线加一半。<br/>铜线升级算。<br/>说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的<br/>倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:<br/>1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……<br/>(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中<br/>的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与<br/>倍数关系排列起来如下:<br/>1~10 16、25 35、50 70、95 120以上<br/>﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀<br/><br/>五倍四倍 三倍 二倍半二倍<br/>现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都<br/>是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截<br/>面数值的二倍。截面为25与35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,<br/>四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下<br/>及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。<br/>例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:<br/>当截面为6平方毫米时,算得载流量为30 安;<br/>当截面为150平方毫米时,算得载流量为300 安;<br/>当截面为70平方毫米时,算得载流量为175 安;<br/>从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误<br/>差稍大些。比如截面25与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按<br/>口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表<br/>为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线<br/>截面时,25的不让它满到100 安,35 的则可略为超过105安便更准确了。同样,<br/>2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以<br/>上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般<br/>只标12安。<br/>(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:<br/>若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,<br/>再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超<br/>过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。<br/>关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,<br/>一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过<br/>25℃较多时,才考虑打折扣。<br/>例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:<br/>当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载<br/>流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。<br/>(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是<br/>指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。<br/>例如对裸铝线载流量的计算:<br/>当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流<br/>量为16×4×1.5×0.9=86.4安。<br/>(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列<br/>顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。<br/>例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50<br/>平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.<br/>对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一<br/>句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流<br/>量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。<br/>三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机<br/>械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电<br/>流相同,因此零线截面应与相线截面相同</font>

sunplaycs 发表于 2013-6-17 23:14:00

好东西,收藏了

zhaohang0929 发表于 2013-7-5 22:33:00

好东西

am98cd35 发表于 2013-7-16 09:31:00

学习了

sfiwxf 发表于 2013-7-16 11:04:00

好东西

qianlong2019 发表于 2013-11-14 14:54:34

学习了
页: [1]
查看完整版本: [分享]电缆载流量口决