关于机房防雷接点的问题
大家好,本人最近做了一个机房工程。所有的东西都要完工了,但是方案上提到的机房防雷并没有做。机房就是安装了防静电地板,其他的都没有。机房的位置还好,此栋大楼有6层,机房在第二层,请问需要做防雷吗?如有知道的朋友还望不吝赐教,谢谢! 帮顶,不懂 防雷可以和大楼的防雷一起,也可以对机房单独的接地 做机房怎么能不做防雷接地呢, 万一出事故, 小心掉脑袋~~~嘿嘿, 必须做!!!! 电源系统三级防雷,弱电机房最少做两级防雷,然后其它子系统防雷,再然后等电位、做好接地。 做一圈铜排,和大楼的整体接地连在一起。 防雷是在机房装修的前期就要做好的,现在这个情况你做联合接地,然后记得一定要做测试,如果机房不是数据中心类的应该是没太大问题 一般接建筑物的的防雷就行,要求不高的话 真不明白大家的思路了。我是短路了。到底机房如何做防雷?这里按楼上的情况说一下我的理解吧。
1、机房引入线缆,这个必须做。例如外网光纤的金属抗拉、电话线缆、视频线缆只要是出楼的并且不在建筑物保护范围内的地处空旷的要做防雷,方法最好的是金属管敷设、其次是加保护器。
2、机房本身根据楼上的情况可以不做。但是机房的工作地和设备要做等电位连接并同建筑物接地体连接。可以接到建筑物的主体上(不建议),尽量不要再没有测试的情况下接到强电的地上(电阻无法保证,强电要求低)。
具体做法不累述了,原理解释一下。建筑物为什么能保护内部的设备和线路,因为建筑物本身的防雷和混凝土中的钢筋网形成了一个法拉第笼,至于引出(入)为什么要做,因为法拉第笼是不能保护因线路引入的雷击,例如外部线路不再保护范围内而对其产生的感应雷,被线路导入建筑内部。从而击毁设备甚至伤人。等电位连接的主要原因就是为了防止在泄压的时候(泄压的时候建筑物、设备其实是带很高的电压的,只不过打压在内部均衡无高低压差而不伤人或设备)因为内部设备接地电阻的不同而引起烧毁设备或放电(主要指打火)。 接大楼的防雷网啊 机房防雷需要做三件事:1、建筑物的防雷接地(包括接闪器、屏蔽网、接地体)。2、出入线的防雷保护(电源线、通信线的浪涌保护)。3、机房的等电位连接(包括防静电地板金属机壳、金属管线、电缆桥架)。