wmheart 发表于 2013-5-17 20:58:00

室外防雷接地阻值要求

正做一个平安城市,城市基本为山城,接地环境复杂,接地钎只能打到1.5米左右,无法做大面积的接地网,测试接地阻值有100欧姆以上,有几十欧姆的,

如果按照50348要求的阻值,10欧姆以下,接地成本比较大(点位特别多),现在想接地阻值只做到30欧姆,不知可行? (设备借墙借杆安装,箱体内部安装电源

、网络防雷器,地区为雷暴最高档那种),不知是否可行?还是必须要做10?

sc光纤熔接 发表于 2013-5-18 08:22:00

视频信号传输往机房应该是用的光纤吧,供电是就近市政电源而不是集中供电吧。接地极太浅接地电阻太高将明显增加接地极附近跨步电压,要注意地面行人安全。特别困难地区30欧姆也可以。还有,城市一般附近都有更高的建筑物,可以用“滚雷法”现场目测雷击风险,城市中监控主要是抗感应雷,线路埋地从接地的杆体进入摄像机比较安全。

wmheart 发表于 2013-5-18 09:55:00

对,传输用的是光纤,供电是从电网就近的搭火点取的,跟您说的一样,考虑的主要是感应雷,直击雷抗也抗不住。30欧姆的话,不知道有没有什么理论(标准规范)支撑,要说服监理也业主这块。

eie1992 发表于 2013-5-19 14:42:00

<p>&nbsp;“考虑的主要是感应雷,直击雷抗也抗不住。30欧姆的话,不知道有没有什么理论(标准规范)支撑,要说服监理也业主这块。”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="5">1)是指哪里的接地电阻?</font></p>
<p><font size="5">2)接地的目的是干什么?防感应雷?接地无用,无效!</font></p>
<p><font size="5">3)光纤传输系统,接地分前后端的接地:后端主机一点接大地,属于安全接地,操作安全,再是把静电荷导入大地,30欧姆没问题;注意主机附近有没有不经光纤,直接电缆传输进主机情况,更要做好主机单点接地;前端摄像机到光发射机,特别是多路光端机的情况下,应该把光发射机作为小系统主机,单点接地,和主机性质一样,30欧姆也可以,相连的摄像机都要和大地绝缘好;</font></p>
<p><font size="5">4)难题是你们的监理和业主,对接地防雷有没有正确的认识。如果按照“专业防雷们”的误导来要求,你们就倒霉了。我我只能告诉你们:监控系统用接地防雷器,是“引狼入室”——人为制造地电位环路,引入重大安全隐患。</font></p>

sc光纤熔接 发表于 2013-5-24 17:35:00

GB50057-20104.4.6按三类建筑物(构筑物)做接地,接地不大于30欧;设备做浪涌保护。

gdjskwq 发表于 2013-5-27 14:24:00

跟建筑物或通信设备联合防雷比较好。