[求助]从DDC到空调控制箱看状态故障手自动等,用RVV线,现领导要我用BV线,这可以吗?
手上有个项目,在配线的时候,我计划从DDC到空调控制箱内看状态故障手自动等DI点和启停DO点时,用RVV2*1.0线,现在我领导要我用BV线,他说这个比较好,但BV线是电线,还是硬线,这可以吗? 可以的,耐压值和阻燃都符合要求的话可以用BV线,只是布线时功夫比RVV线多,一般领导熟悉电工技术不熟悉自动控制技术,所以喜欢BV线。 学习了 学习了 <p>主要是BV线便宜一点。现场有用的。</p> 自控布线,硬线难度加大不说,还有和强电在一起的,影响信号传输,在线槽转弯处,硬线质量不好,非常容易折断(特别在低温时候) 施工难度会加大 硬线不好布线和接线,实现功能没有问题。 没有问题,就是施工难度加大 学习了 可以用,就是接线在并线时特别不好接 没问题。只是布线接线难度加大。 还是不要用BV线,BV线是硬线,一般用在强电照明线路里