failong 发表于 2013-5-9 15:31:00

[求助]从DDC到空调控制箱看状态故障手自动等,用RVV线,现领导要我用BV线,这可以吗?

手上有个项目,在配线的时候,我计划从DDC到空调控制箱内看状态故障手自动等DI点和启停DO点时,用RVV2*1.0线,
现在我领导要我用BV线,他说这个比较好,但BV线是电线,还是硬线,这可以吗?

exp123s 发表于 2013-5-14 16:33:00

可以的,耐压值和阻燃都符合要求的话可以用BV线,只是布线时功夫比RVV线多,一般领导熟悉电工技术不熟悉自动控制技术,所以喜欢BV线。

xcs3689476 发表于 2013-5-17 17:09:00

学习了

不阴天 发表于 2013-6-23 23:22:00

学习了

jcg 发表于 2013-6-30 11:19:00

<p>主要是BV线便宜一点。现场有用的。</p>

jsnanjing 发表于 2013-8-20 11:08:10

自控布线,硬线难度加大不说,还有和强电在一起的,影响信号传输,在线槽转弯处,硬线质量不好,非常容易折断(特别在低温时候)

xietielong527 发表于 2013-8-21 12:38:21

施工难度会加大

Tavis 发表于 2013-9-6 22:35:24

硬线不好布线和接线,实现功能没有问题。

午夜天使 发表于 2013-9-13 22:45:58

没有问题,就是施工难度加大

乡野粗夫 发表于 2013-9-14 13:34:59

学习了

lf830130 发表于 2013-9-16 16:53:53

电脑支支响 发表于 2013-9-30 10:31:12

可以用,就是接线在并线时特别不好接

Bevisoy 发表于 2015-8-17 17:07:44

没问题。只是布线接线难度加大。

chencb 发表于 2015-9-22 22:25:44

还是不要用BV线,BV线是硬线,一般用在强电照明线路里