智能小区报警已安装三年,总线制线是4*1.0的.左面长600米右面长400米中控室在中间。现在有个问题是左面的报警报道11防区以后的就不报警了,共14个防区末端电压10伏。如果电压低我在末端加电源是否可行。右面的15到19防区也不报警,请各位同仁帮忙分析下是什么原因!?

爱似流星 发表于 2013-4-6 11:39:00

没有提示掉线。一根线出去的中间往两边分的。怎么回这样呢求解!?

爱似流星 发表于 2013-4-7 09:35:00

地址是允许的,防区是24小时的。还有什么因素呢?

zhoumin1250 发表于 2013-4-14 20:39:00

老彭是个好人。

wisepower 发表于 2013-4-19 08:44:00

学习了。

info2012 发表于 2013-4-24 11:16:00

进入编程,可以查询到模块是否在线。另外10V电压模块工作是没问题的,对射可能工作不起来,可以把模块的报警输入线短路,断开测试主机是否能报警。
如果你编程正确,且不显示模块掉线,那应该就是对射供电不足造成。

cchessbd 发表于 2013-4-25 15:35:00

安居宝,没见过。刚刚认识慧锐通……

大蒜陀 发表于 2013-4-27 22:28:00

设备换个地址拨了试试。