智能小区报警已安装三年,总线制线是4*1.0的.左面长600米右面长400米中控室在中间。现在有个问题是左面的报警报道11防区以后的就不报警了,共14个防区末端电压10伏。如果电压低我在末端加电源是否可行。右面的15到19防区也不报警,请各位同仁帮忙分析下是什么原因!? 没有提示掉线。一根线出去的中间往两边分的。怎么回这样呢求解!? 地址是允许的,防区是24小时的。还有什么因素呢? 老彭是个好人。 学习了。 进入编程,可以查询到模块是否在线。另外10V电压模块工作是没问题的,对射可能工作不起来,可以把模块的报警输入线短路,断开测试主机是否能报警。如果你编程正确,且不显示模块掉线,那应该就是对射供电不足造成。 安居宝,没见过。刚刚认识慧锐通…… 设备换个地址拨了试试。 学习一下,高人 学习了 ~~~!!谢谢分享~!!!