xin75210 发表于 2013-4-2 16:29:00

总线报警用4297扩展距离

<p>用一个4297模块在原1200米基础上还能扩展1200米,那在一个回路中加多个4297模块是不是还能扩展1200米呢</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>比如说距离为3600M的话,加两个4297模块就可以达到了</p>

shanchunlu 发表于 2013-5-3 11:13:00

<p>最远可以实现3.6KM距离放大,在保证线径的前提下,两个没问题。</p>

tianrei 发表于 2013-5-7 14:39:00

<p>那线径1.0的不知够不?</p>

yangsh1202 发表于 2013-5-8 09:06:00

现在谁还用霍尼呀~~价格高 功能虽然还不错 但就目前中国市场好多需求达不上,那家伙只有一条总线,而且在一条总线上只能加一个4297,一个5 6公里的周界的话都是很难解决的,至少得用3台主机才能搞定,现在国内也有好多性能不错的报警主机,用的是485通讯总线,而且都是中文的 调试方便,适合国人使用

haiyan01 发表于 2013-8-19 13:23:37

如果是128的话,只要加1个4297就是3600米加在机箱里面。 就是总线出来接到4297然后往外走3600米。

gzaleph 发表于 2013-8-20 14:55:19

只可以加一个4297
页: [1]