在线求助:霍尼韦尔被动红外探测器常闭点怎么能改成常开点?
<p>1、最近做的一个项目可视对讲系统,含有红外幕帘。红外幕帘设备布线时按照常开点布线,但到货设备为:霍尼韦尔被动红外探测器<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">IS216。为常闭点设备,且无法调为常开点。——目前线缆已经无法改动,只能在设备上想办法,请教各位技术大神!</font></font></p><p> </p>
<p>在设备内做怎么样的线路调整能搞定?或者设备加什么东西能变过来?</p> <p>常闭点布线应该是串联布线,常开点布线应该是并联布线。报警回路动作原理应该是主干路由上有动作,则可视对讲室内机报警。——对否,请指正</p> 楼主表述的不是很清楚,如果改常闭能实现原功能的话,再在并联的分支点处改成常闭接法就是了
[此贴子已经被作者于2013/3/20 16:30:41编辑过]
<p>幕帘一般接的都是常闭吧,就是串联接法,我们都是几个幕帘为一路线。</p> <p>一般都为常闭型就行了。</p> <p>表达的不是太清楚 线不分常闭和常开 不知道你也串联还是并联 串联就是一个防区接两个以上包括两个报警器叫串联 并联就是一个防区一个报警器</p>