PBfanjerry 发表于 2013-3-7 20:42:00

关于VAV总风量控制

<p>现有一个办公楼项目,内区采用单风道VAV,外区采用并联型风机动力带再加热盘管VAV,现采用的是总风量控制,但现即使VAV控制面板上温度设定到最低时,室内还是热,即VAV末端的温度降不下来,考虑到要降低空调机组的送风温度,但不知这个送风温度自动设定为多少度较好呢?求各位高手指点!</p>

jay661026 发表于 2013-5-18 14:07:00

<p>系统是定静压还是变静压?VAV和空调箱是否联网分享温度和控制数据?VAV都有最小最大风量设定,是否已经正常?K值校正了吗?风量平衡了吗?温度设定唯一不变是不对的,VAV的浮动风门和控制点浮动设定是关键,看来VAV系统整体调试的重点没有掌握</p>
[此贴子已经被作者于2013/5/18 14:56:42编辑过]

不阴天 发表于 2013-6-23 23:23:00

<p>学习了</p>

hongzhimin09 发表于 2013-6-26 20:09:00

高手在人间啊~~~

ryo91 发表于 2013-7-10 11:26:00

总风量控制对风管的要求比较高。风管的制作工艺不行的话,很难调好。

记不住密码 发表于 2013-7-16 09:44:00

学习了
页: [1]
查看完整版本: 关于VAV总风量控制