mcdvr 发表于 2013-3-4 19:21:00

[求助]博士7400XI故障求助

<p>故障描述:17防区和19防区用的是单防区7457I模块,前中后防区正常使用。触发报警后,几分钟内会刷屏几万次。CMS-500软件系统</p>
<p>故障处理:更换模块后还是一样,受光器信号正常,把防区更改为77和79后,77防区至今未出现故障,可是79防区偶尔还会出现。求高手分析</p>

淡蓝的忧郁 发表于 2013-3-5 13:08:00

我估计,问题应该是在软件上。按道理,这种情况是没可能的,即便防区不正常也不会如此频发刷屏。你尝试将防区关掉试试,如果该防区不是很重要,我建议你把防区类型编为零

blue169 发表于 2013-3-6 09:51:00

个人分折应该报警主机的问题,理由很简单就是不停的上报信息,才会造成刷屏。防区时好时不好建议更换新的双路总线驱动模块。再试。
页: [1]