[求助]nec sl1000数字中继30B+D问题
<p>如题 使用NEC SL1000交换机 外线30b+d接入 22-11-01 22-11-02 都设置对应了 前八位是外线号 后四位是分机号 对应的没错 另外在 21-13-01里也写全了所有的8位外线号码 22-02-01都调成DID模式了 </p><p>因为是人工台 所以没设置VRS </p>
<p>现在的情况是 部分外线打入分机振铃 部分外线打入一直是回铃音 分机不振铃 提起分机还可以拨号码 </p>
<p>在这里求救各位哥哥姐姐了 到底是什么原因造成的 搞了2天了</p> 我是来学习的额 30B+D 的线是否申请了 DID 功能?<br/> 找到问题了 因为使用的是4位分机号系统不能全部识别4位只能识别后三位在22-09-01 那里改成4就可以了 默认的就是4呀