高楼机房弱电井无接地干线,大厦周围全水泥地,机房附件还没有结构柱,接地怎么做啊?
就强电井有个接地干线(扁钢)直接连接到配电房内墙壁周围的接地扁铁上,弱电井内神马都没有。接地怎么搞? <font face="Verdana">不懂 帮你顶起吧 希望有大神回答</font> 这个。。。。。 <p>正常是弱电机房有接地排存在的,但一般设计院都不给设计,你可以向甲方提出意见,从最近的接地排分支引入,</p><p> </p>
<p>但实际上情况是,,,弱电间很少使用接地。。</p>
<p> </p> 直接用一根4平方线接到最近的等电位箱处也可以吧。。 先做机房总等电位母排,引出所有弱电系统接地线,然后可以把这个母排和就近的强电接地排用4平方以上的铜线连接起来。 若是在井附近没有找到等电位,从卫生间沿楼道吊顶拉根接地线到井里,卫生间里面肯定有供接地的等电位