霍尼韦尔120报警问题?
<font face="Verdana"><font face="Verdana">霍尼韦尔120</font>总线主机,假设一幢15层的大楼报警总线沿弱电井道从1到15层,每层的分支引入弱电井道内并入总线。如果前端全部使用单防区模块,假设某层的分支短路,主机报97错误码。如何快速确定是那一层的线路短路。有高手说使用添加模块法,加到那个模块加不上就知道乐。这个方法需要知道每个模块的序号及防区号还有安装位置。有一定的附加条件。是不是还有更好的方法?</font> <p>这种情况可以考虑加隔离器,这样查找起来就很容易</p> 先谢谢楼上朋友胡回复。还想问一问:这隔离器是不是就椒485等总线隔离器。(最好能发个型号),还有就是这具体的排查方法能不能介绍一下。 要什么设备啊直接中间楼层断开上面的测试,如果有问题就再往下隔几层检测。没问题的话就继续往上查。另外我记得120貌似没这个,7400有2个口的 Vplex-VSI 貌似没什么比较快速的方法,要不然你就用2分式检查,估计也不慢的 <p>最好的办法就是1/2查询法,先切断中间层,例如15层的楼房,先切断第八层,然后判断是1-8,还是8-15层有问题,如要经查询是1-8有故障,再切断第四层查看是1-4,还是4-8.依此查询,相信不出4步就能查出问题所在</p> 就是4297 也可以
页:
[1]