锋芒 发表于 2013-1-17 12:03:00

户户系统调试手册(单元)

 
<p align="center"><b>户户系统调试手册(单元)</b></p>
<p><b>一、调试前提:</b></p>
<p>1、 系统布线、接线已经完成</p>
<p>2、 系统所需220V交流电已到位(电源必须接大地)</p>
<p>3、 调试工具准备好</p>
<p><b>二、调试检测:</b></p>
<p>1、用万用表检测主干四芯线任意两芯线是否有短路现像</p>
<p>2、测12V电源、18V电源两芯线是否有短路现像</p>
<p>如以上有出现问题请排查完后进行第3步骤操作(注:插上主机七芯排插线、四芯排插线)</p>
<p>3、&nbsp;&nbsp;&nbsp; 给12V电源装好保险管(12V电源带UPS)</p>
<p>A、&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主机得电会有“嘟”一提示音,主机指示灯亮;</p>
<p>B、&nbsp;&nbsp;&nbsp; 分机摘机或按“免提”键会有“嘟”的待机音</p>
<p>测主干四芯线电压是否正常</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="151">
<p>四芯线的颜色</p></td>
<td valign="top" width="104">
<p>白</p></td>
<td valign="top" width="104">
<p>黑</p></td>
<td valign="top" width="104">
<p>绿</p></td>
<td valign="top" width="104">
<p>蓝</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="151">
<p>电压参数</p></td>
<td valign="top" width="104">
<p>+1~2V跳变电压</p></td>
<td valign="top" width="104">
<p>GND</p></td>
<td valign="top" width="104">
<p>+12V</p></td>
<td valign="top" width="104">
<p>+9V左右</p></td></tr></tbody></table>
<p>如以上有出现问题请排查完后进行第4步骤操作</p>
<p>4、&nbsp;&nbsp;&nbsp; 给12V、18V电源送电(电源接上220V交流电)</p>
<p>注:我司电源为三角插头必须接大地</p>
<p>A、&nbsp;&nbsp;&nbsp; 供电正常时,室内分机红色指示灯常亮</p>
<p>B、&nbsp;&nbsp;&nbsp; 视频放大器用万用表测得18V电压</p>
<p>以上有出现问题有可能是线路断路、接错、电源正负极接反等原因成。</p>
<p><b>三、 </b><b>给分机编号、给主机编程</b></p>
<p><b>1</b><b>、号码设置</b></p>
<p>号码设置采用以下两个步骤:</p>
<p><b><u>第一:分机剪地址码</u></b></p>
<p>分机有一组地址码采用剪断跳线来代表,即1、2、4、8、16、32、64、128、256有选择相加,最大号码为431。地址码按顺序剪号,两组剪号相同,与主机输号顺序一一对应。</p>
<p></p>
<p><b><u>第二:主机输号</u></b></p>
<p>A、主机进入编程(出厂默认为“1234” ):</p>
<p>&nbsp;&nbsp; <u>密码</u>+*90*+“编程密码”+<u>密码</u> </p>
<p>B、退出编程:</p>
<p>&nbsp;&nbsp; <u>密码</u>+<u>密码</u></p>
<p>C、修改编程密码(1-6位数字):</p>
<p>&nbsp;&nbsp; <u>密码</u>+*90*+<u>密码</u>+“旧编程密码”+<u>密码</u>+“新编程密码”+<u>密码</u></p>
<p>D、编程密码忘记处理,按主机微动开关进入编程状态操作(设置完毕退出编程状态重新设置新密码): <u>密码</u>+*90*+<u>密码</u>+1234+<u>密码</u>+1234+<u>密码</u> </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主机进入编程状态按“*”键显示“n###”菜单选项后,输入“999”+“*”键对系统进行初使化。输入1号分机要编的号码+<u>保安</u>键确认,听到三声报警提示音则输号成功,按“#”键复位,再按剪号顺序给其它分机输号,,输号顺序应与分机所剪地址码相同。所有号码输完后按“99”或“099”+<u>保安</u>键给所有分机送号(如输的第1个号码为0302,则剪1号跳线分机为0302),最后会显示“C###”,表示检测到系统有几个分机号码,如果全部检测到主机会有长“嘟”一声,完成后如无其它主机设置时退出编程状态。</p>
<p>说明:</p>
<p>① 分机坏,换一台分机按原来分机地址码剪号,安装好后主机进入编程状态按“99”或“099”+<b>保安</b>键确认。</p>
<p>② 主机坏,换一台主机,主机进入编程状态把所有分机号按剪号顺序输入主机里,按“99”或“099”+<u>保安</u>键送号。</p>
<p><b>2</b><b>、主机编程</b></p>
<p>主机进入编程状态</p>
<p>按“*”号键翻页按顺序依次找到以下选项并进行设置</p>
<p>第一选项n### :设置联网号码,代表管理中心联网范围,可输入 “000-255”出厂设置为n000;</p>
<p>第二选项####:设置门口主机号码,作为管理机拨号号码出厂设置为0000;</p>
<p>第三选项bt=3/4:代表门口主机拨号方式是3位或4位。出厂设置为bt=3;</p>
<p>第二十选项SCUA 或SC-A:代表门口主机有无密码功能。“UA” 无密码;-A” 有密码。</p>
<p>当第二十选项设完后再按一下“*”键,会有长“嘟”一声。即以上程序已保存。</p>
<p>在以上二十个选项步骤操作不正确,可按“#”键清除后按“*”键重新开始各步骤操作,设置都完成退出编程状态。</p>
<p>n&nbsp; <b>软开关设置</b></p>
<p>1、“90”软开关设置</p>
<p>*90*+“用户密码”+ * +“代码”+“开关命令”+*</p>
<p>手柄分机复位为:*90*1234*00*正确后会有“嘟”一声</p>
<p>免提分机复位为:*90*1234*00*正确后会有“嘟”一声,再输入*90*1234*21*正确后会有“嘟”一声</p>
<p>以上为分机出现不能正常接听时使用</p><br/><br/><br/><br/><br/>
<p align="center"><b>防区调试</b></p>
<p>前提:必须在电源正常、对讲系统接线正常的情况下</p>
<p>一、在分机上按下“监视”键+“开锁”键对室内防区全部设防</p>
<p>1、如防区全部正常分机会发出长“嘟”一声,同时防区指示灯常亮。。这时可对防区所带的探头进行触发报警。</p>
<p>2、如防区其中有一个或多个不正常分机会发出“嘟”、“嘟”二声提示音且对应的防区指示灯会一闪一闪。这时须检查防区的线路、接线、设备是否有问提。</p>
<p>二、报警防区全部撤防</p>
<p>操作:# +“00”+ * +“用户密码” +&nbsp; #</p>
<p>出产设置为:#00*1234#</p>
<p>三、关闭警笛或停止相应防区指示灯闪亮</p>
<p>操作:*97*+“用户密码”+*</p>
<p>出产设置为:*97*1234*</p>
页: [1]