精密空调选型的步骤

 
<p>正确地选择空调</p>
<p><b>第一步:确定冷负荷要求</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>用热负荷计算</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>根据设备的总数量计算出显热冷量的要求。</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>若设备为未知,则利用经验法,如以每平方米350W-500W</b><b>计算,求出总冷量再乘以0.9</b><b>显热比得出显冷负荷</b></p>
<p>各种热量单位的换算:</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1Kcal(大卡)=3.969 BTU;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1BTU=0.252 Kcal </p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1Kcal(大卡)=4.19KJ(千焦耳);&nbsp; 1KJ=0.239 Kcal</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1KW(千瓦)=860 Kcal/h(大卡/小时)</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1St(美国冷吨)=3024 Kcal/h</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1Lt(日本冷吨)=3320 Kcal/h</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1匹=2~2.2 Kw/h</p>
<p><b>例:</b></p>
<p><b>&nbsp;</b><b>某设备托管区机房: </b><b>约88m2&nbsp;&nbsp; </b>计划机柜数量:50个</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp; </b>按实际热负荷计算</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 单柜功率:25A x 220V = 5.5kVA</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 发热量:5.5 x 0.8(功率因数) =4.4KW</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 设备总发热量:4.4 x 50 x 80%(发热系数) =176KW</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 环境热量: 100w / m2</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 单位面积热量:<b> 88m2&nbsp; </b>x 100 =8.8kW</p>
<p>&nbsp; <b>总冷负荷: 176KW + 8.8kW =184.8kW</b></p>
<p><b>第二步:确定扩容需要量(1)</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>一般选择空调都需要考虑扩容,特别是如果使用中央冷凝水或冷冻水系统更应扩容</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>即使采用风冷系统也要记住,一旦数据中心开始运作,要安装新的空调设备是非常麻烦的</b></p>
<p><b>第二步:留有冗余(2)</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>任何设备都有损坏的可能</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>如果没有空调则资讯系统也不能工作</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>至于冗余的多少则视设备的重要性来定</b></p>
<p><b>第三步:制冷方式确定</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>风冷---</b>配置简单,维护容易,需要占用空间小<b></b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>水冷---</b>制冷效率高,运行费用低<b> </b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>冷冻水冷---</b>配置简单,经济,水管长度基本不受限制</p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>其他</b></p>
<p><b>第四步:气流分配(</b><b>送风方式选择)</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>假如有活动地板,可利用下送风/</b><b>顶回风</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>活动地板至少保证300mm</b><b>高,并且地面上应铺设隔热层</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>如顶部送风应留有500mm</b><b>高的空间</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>如采用风管系统送风则要计算其管压降和各出风口的风量</b></p>
<p><b>第五步:设定回风状态</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>回风状态直接影响制冷量</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>室内空气状态对计算机房是极其重要的.</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>通常下送顶回的分布可允许较高的回风温度</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>但回风温度过低也不可取,因为这种气流会对设备造成冷冲击</b></p>
<p><b>第六步:选定大气环境温度</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>由于空调365</b><b>天常年运行,必须考虑最高和最低环境温度</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>对照标定环境温度下的制冷量 </b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>如果实际环境温度较高则回降低空调机制冷容量</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>如要保持原机的制冷量,可加大冷凝器</b></p>
<p><b>第七步:选择空调机的数量</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>对同一冷负荷采用多台小容量空调要比采用大容量空调要好</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>例:总制冷量要求=100kW </b><b>则选用两台50kW</b><b>机组而不&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>选用一台100kW</b><b>机组</b></p>
<p><b>第八步:选件</b></p>
<p>?&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>专用空调通常都备有多种选件供客户选择:</b></p>
<p><b>&nbsp; </b><b>高压风机</b></p>
<p><b>&nbsp; </b><b>高效过滤器</b></p>
<p><b>&nbsp; </b><b>大功率电加热器</b></p>
<p><b>&nbsp; </b><b>漏水检测装置</b></p>
<p><b>&nbsp; </b><b>各种通信软件等</b></p><br/>

大佛口 发表于 2013-1-15 20:58:00

不错,学习了

wujingzd 发表于 2013-1-16 23:07:00

<p>好东西,我支持</p>

☆淡然若水☆ 发表于 2013-2-3 11:23:00

很专业。学习学习。谢谢分享

小寻 发表于 2013-2-4 13:02:00

好多因素啊

635607252qr 发表于 2013-2-18 11:55:00

学习学习。谢谢分享 <br/>

pxj918 发表于 2013-2-20 09:51:00

<p>不错不错,学习学习!!</p>

hehecm 发表于 2013-3-5 15:18:00

学习

chongshanjl 发表于 2013-3-6 14:44:00

<p>非常好的东西为什么没有人顶了?</p>

简单视觉 发表于 2013-6-13 10:41:00

说实话,不很懂。IDC数据中心群:230024180

dirrid 发表于 2013-6-19 22:14:00

这个比较清楚,容易学习。谢谢

jackieok 发表于 2013-6-19 22:27:00

<p>不错不错,学习学习!!</p>
<p>&nbsp; 好东西,好东西,</p>
<p>&nbsp;</p>

xmh407 发表于 2013-7-2 15:02:00

好东西

hecy2006 发表于 2013-7-29 16:28:00

&nbsp;收藏,知识贴

santafe 发表于 2013-7-31 08:40:00

值得保留,学习了。

duoduoheng 发表于 2013-7-31 08:54:00

不错,支持了。

liiiiiiiyz 发表于 2013-7-31 09:26:00

很简单的问题复杂化了。

hj52052088 发表于 2013-11-5 00:55:01

不错,学习了
页: [1]
查看完整版本: 精密空调选型的步骤