求大神
<p>功耗14000W 求UPS 配法 求高手啊 这是三小时的功耗 要配电池也是供3小时的</p>[此贴子已经被作者于2013/1/4 13:24:33编辑过]
UPS的主机为20K,如果要达到3个小时的话 需要4组100AH的电池并集 每组电池16节 总共需要64节电池 <br/>一般的机房的话配2个小时就够了 2组电池就OK 计算的公式有吗????? 网上一收,一大遍