tiger5319 发表于 2012-12-11 14:54:00

请教机房设计的几个问题

小弟初入机房这一块,手上有个小活,有点问题想请教。望大家指点指点

tiger5319 发表于 2012-12-11 15:50:00

<p>这是小弟画的机柜图 左边是监控室,右边是UPS电房 </p>

tiger5319 发表于 2012-12-11 16:19:00

<br/>

weiliwei2008 发表于 2012-12-12 11:01:00

<p>首先你这个图现在这样说明不了什么问题,现在有几个问题:</p>
<p>1:你机房的隔断用的全部是玻璃隔断,首先个人感觉没这个必要。</p>
<p>2:机柜的布局,这样是不符合机房建设标准的。</p>

wang80feng 发表于 2012-12-13 11:28:00

<p>1、机房内尽量把窗户封堵,夏天阳光直射太热增加空调负载。</p>
<p>2、机柜每排靠在一起,门对门,屁股对屁股,型成冷热通道。通 道距离&gt;1200,</p>
<p>3、机房面积挺大格出操作间来就成了,UPS间隔不隔都成,不隔看着机房大一点。</p>
<p>4、机房精密空调摆放位置也不合理</p>

xzero 发表于 2012-12-19 10:02:00

<p>看图挑错啊,不过确实有很多地方感觉不是很好,我也说下我的意见</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1、主机房里不该有窗户</p>
<p>2、机柜应该设计为成排的</p>
<p>3、玻璃隔断做一半就行了</p>
<p>4、主控室可以做的更专业点,较倾向于面对主机房</p>

jinzihan7 发表于 2012-12-19 17:28:00

<p>1.机柜每排靠在一起,门对门,屁股对屁股,这样会对布线工作节省很大精力</p>
<p>2.如果执意要隔断,得上防火玻璃</p>
<p>3.房间级制冷,冷热通道意义不大,除非在空调系统设计上有所侧重。</p>
<p>4.窗户就不说了。</p>
<p>5.灭火系统放哪?</p>
页: [1]