sdyaokk 发表于 2012-12-4 11:02:00

[讨论]从DDC到执行器设计院采用的是网线,请问合理吗?

<p><font face="Verdana">[讨论]从DDC到执行器设计院采用的是网线,请问合理吗?</font></p>
<p>我看一般都是用护套线。</p>
<p>很少用网线的,请各位讨论下用网线合理吗?</p>

笨蛋1988 发表于 2012-12-5 10:52:00

这看要是在什么情况下使用了。

向左向右 发表于 2012-12-12 21:03:00

没见过。网线应该能实现功能

ddmmtt1 发表于 2012-12-12 23:25:00

<p>一般很少有用网线的吧啊</p>

记忆MAN 发表于 2012-12-19 16:37:00

<p>设计院的东西基本上要推翻自己重新设计就行了</p>

hvac 发表于 2012-12-19 21:09:00

&nbsp;执行器要有电源吧,网线能带得动吗?

jjj887766 发表于 2012-12-25 08:32:00

执行器要有电源吧

exp123s 发表于 2012-12-27 10:53:00

<p>没见过用网线的,如果只是用于控制和反馈信号传输,还可以用。</p>

tangke0504 发表于 2013-1-9 16:07:00

很少用,只有部分2012年出的国产的才支持网络通讯,并且要加很多中继设备。
设计院的估计就是随便问了下就画上了。设计院基本没有能设计楼宇自控系统的。

mobius 发表于 2013-1-14 15:58:00

<p>个人意见,尽量不要用网线:</p>
<p>1、带载问题</p>
<p>2、如选用了劣质网线,可能影响传输</p>
<p>3、网线易折断</p>

wzj354 发表于 2013-1-22 15:21:00

应该不能用网线吧,DDC到执行器的线缆有线径的要求吧,网线太细了

zhengguohe 发表于 2013-1-23 17:06:00

来看答案的

635607252qr 发表于 2013-2-18 11:34:00

DDC到执行器的线缆是不能用网线,线径太细了,

sgmyh 发表于 2013-8-27 15:40:44

一般很少用,毕竟执行器支持网络的少

wuweiershang 发表于 2013-9-10 08:49:30

有些回答很精彩,学习了

午夜天使 发表于 2013-9-13 22:37:31

属于逗乐了,设计疏忽。

Bevisoy 发表于 2015-8-17 17:09:58

学习了

anfangxiaobai 发表于 2015-8-18 13:15:36

学习下

chalpha 发表于 2015-8-20 13:52:10

都是RVVP或者RVV。1.0的线。

Xylan 发表于 2015-11-9 10:38:46