chinacorn
发表于 2012-11-19 22:48:00
机房采用上走线,还要吊顶吗?
机房中采用上走线+桥架,还需要吊顶吗?
sweetsea
发表于 2012-11-20 09:31:00
个人认为不需要。
chinacorn
发表于 2012-11-20 20:14:00
<p>没什么人?</p>
<p>问题太简单还是?</p>
magenwang
发表于 2012-11-22 15:31:00
根据实际情况吧,吊顶解决美观
jnwfd
发表于 2012-11-22 16:09:00
一般不需要,根据业主要求或环境情况而定
kikuka
发表于 2012-11-22 17:11:00
可扩充性太差了,要吊顶的话,个人认为,哈哈哈
jinzihan7
发表于 2012-11-22 21:46:00
<p>上走线一般用网格桥架,是在吊顶下面的。。。。。。。</p>
aehios
发表于 2012-11-23 15:54:00
<p>吊不吊顶看业主口味和高度</p>
30dengxc
发表于 2012-11-28 13:00:00
一般运营商的IDC 基站机房采用上走线方式较多
ameray
发表于 2012-11-30 17:15:00
<p>上走线,如果线不多少话,就不要了,</p>
<p>不吊顶你要想好走整齐的</p>
panzhaoyun
发表于 2012-12-1 13:32:00
<p>掉不掉和你没什么关系。有专用的上走线的走线架</p>
maomao949
发表于 2012-12-6 11:21:00
这个没有必要的联系吧!
xcs3689476
发表于 2013-4-25 16:42:00
看情况啊
呵呵
wanglianhai
发表于 2013-4-26 10:43:00
两者没有必要的联系,上走线,可吊可不吊,首先净高是否满足,其次业主是否有要求!!
张昌隆
发表于 2013-5-6 13:39:00
最好不吊,吊顶的话要考虑太多的配合问题了。
cqcdma2000
发表于 2013-5-14 16:22:00
掉不掉没关系,取决于业主
zqc1918
发表于 2013-5-20 13:19:00
不吊顶太难看了!!
netam
发表于 2013-5-22 23:03:00
吊顶是为了美观,可以遮挡一些管道、桥架,也是为了方便安装灯具、烟感、温感
maomaoyu21
发表于 2013-5-31 09:40:00
有空间,还是吊顶好。上走线规范、整齐、好管理!
lonce
发表于 2013-6-10 20:10:00
不需要吊顶