沉默不在 发表于 2012-11-19 16:01:00

[求助]关于UPS电池组电源线径问题

<p>&nbsp;背景: 60KV 主机2 台&nbsp; , 一主一备, 公用1套电池组 12V100AH&nbsp; 224节。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主机2台在15层机房,&nbsp; 电池组在负一层&nbsp;,&nbsp; 距离约100M(线缆长度)。</p>
<p>&nbsp;问题:主机与电池组间 连接线缆的规格多少 ? </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢</p>
[此贴子已经被作者于2012/11/20 11:53:47编辑过]

yinggw 发表于 2012-11-20 13:29:00

1,60KVA的UPS,3进3出,进线的开关是125A,按照这个值,那电缆=125/3=42,选用不小于50平方的线缆,输出线可以稍微小点;


2,设电池的终止电压为1.7V,UPS的直流电压为384V,放电时间为30分钟,那蓄电池的放电功率为330w,电流为193A
    224节应该有7组*32节并联接入UPS,电池线:193A/2=96,选用不少于120平方的线缆,但考虑到有100m的距离,线缆的压降是蛮大的,就要放大线缆的平方数,至少要90平方2根并联
问:为啥不选用200A的蓄电池或者6系列的蓄电池,蓄电池7组并联式很危险的,是严格禁止>4组并联方式运行的

[此贴子已经被作者于2012/11/20 13:29:56编辑过]

沉默不在 发表于 2012-11-20 13:56:00

<p>谢谢楼上的回答。</p>
<p>请问:</p>
<p>蓄电池7组并联式很危险的,是严格禁止&gt;4组并联方式运行的,&nbsp; </p>
<p>根据具体哪个规范 ?</p>

yinggw 发表于 2012-11-20 16:23:00

蓄电池组并联,每组的端电压不一样,很容易产生环流,并联的越多,环流产生的几率越高
虽然没规定,但行业一般很少会采用>4组的并联,外行除外

wangming412 发表于 2013-6-9 10:19:00

赞成4组并联方式
页: [1]
查看完整版本: [求助]关于UPS电池组电源线径问题