<p>UPS的本身是线圈,带感性负载,除非加电容柜提高功率因素,平常UPS本身是0.7~0。8的功率因数,考虑再带感性负载的话负载功率不能超过UPS总功率的30%,还有就是空调启动时的功率过大(平常5倍以上)因此使用UPS带空调不可取,建议采用市电</p>
乙笑
发表于 2013-4-9 10:37:00
不能,感性负载对UPS运行不利,而且空调启动电流大。
duguorui621
发表于 2013-4-9 11:11:00
学习学习
jsycwendy
发表于 2013-4-24 15:26:00
<p>一般对于冲击较大的负载:</p>
<p>1、加大UPS容量,满足冲击电流要求,但投资较大。</p>
<p>2、使用变频器设备,减少冲击电流,UPS带变频器,变频器输出带空调,费用会少一些。</p>