keyer 发表于 2012-11-6 13:52:00

请教一下ATS和TST的区别

兄弟们,请教一个问题,我发现ats和TST,都是用来两个电源自动切换成一路的。它们之间有什么区别呀?

hbd1119 发表于 2012-11-22 14:49:00

ats是输入配电柜,sts是输出的.

奥力图科技 发表于 2012-12-10 15:26:00

 
<p>STS(Static Transfer Switch)--<font style="BACKGROUND-COLOR: #99ccff" color="#000000">静态转换开关</font>。设计用于在两个独立的AC电源之间转换供电,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。与传统的自动转换开关ATS不同,静态转换开关提供快速负载转换(一般为1/4周期),保证精密的电子设备不间断工作.负载重新转换到主输入电源实际上是瞬时的<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc99">(≤8ms). </font>适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。 STS的基本应用包括电力工业的自动化系统,石化工业的电源系统,计算机和远程通讯中心,大楼的自动化和安全系统,以及其他对电源中断敏感的设备.<br/>ATS(Automatic Transfer Switch)--自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路<font style="BACKGROUND-COLOR: #ccffff">从一个电源自动换接至</font>另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。同时如果是大负载情况下,转换时间相对比较长,为100毫秒以上,会造成负载断电。</p>
页: [1]
查看完整版本: 请教一下ATS和TST的区别