ljzc131417 发表于 2012-10-23 15:40:00

求西门子PXC16.2-E.A的总线走线方式

西门子PXC16.2-E.A、PXC24.2-E.A这种控制器的总线是走网线稳定还是走485总线稳定?小弟急用。

toby1202 发表于 2012-10-23 16:42:00

走网线

zlc0405 发表于 2013-2-26 10:35:00

一般都是用485的稳定,要用双绞屏蔽的线材

Kanade 发表于 2013-2-27 10:35:00

PXC16/24-E.A 是BACnet以太网的模块,走网线。

usb210 发表于 2013-2-27 16:32:00

<font face="Verdana">推荐一个PLC无线通信方案说明的下载方法,<br/>在百度输入关键词:DTD433<br/>■ 两台PLC之间的无线Modbus通信方案 (西门子、台达)<br/>■ 触摸屏、组态软件与PLC的无线PPI组态方案 (组态王、力控)<br/>■ 无线数据采集通讯PLC组网方案 (达泰DTD433M和S7-200)</font>

youxinglong 发表于 2013-5-6 23:28:00

西门子PXC以E.A结尾的是BACnet以太网控制器,走网线的,定义好控制器,控制器多的话,用广播呼一下,数量一目了然

lsjplayboy 发表于 2013-5-7 10:27:00

必须用网线!!