DDC箱掉线怎样查
<p>江森DDC箱常掉线,而且是大面积的二十多个箱一起掉线,有时过几天没修又莫名其妙的好了。不知道是怎么回事?</p> <p>先测一下总线是不是短路了,我之前有一个项目工人在盖线槽的时候把螺钉把总线给穿过去了,然后就全部掉线</p> 另外江森掉线的是FEC模块,还是只掉IOM模块 <p>经验啊</p> 我也碰到了,FEC和IOM都有掉线,实际是接了IO点就掉,拆掉就不掉了。 <p>按照系统图把总线顺一遍 看是否超长 </p><p>在查一下地址 是否冲突</p>
<p>然后分段测试</p> 我来学习一下,朋友能不能说清楚一点
页: