am184536385 发表于 2012-9-29 13:23:00

UPS计算方法

 
<p><b>1</b><b>、电源容量的选配</b> <br/>主控设备的功率统计如下: <br/>数字硬盘监控记录主机:350W,6台,计2100W <br/>显示器:120W,6台,计720W; <br/>摄像机:平均2W,86只,计172W <br/>监视器:150W,6台,计900W <br/>矩阵主机:180W <br/>以上设备功率总计:4072W。 <br/>这里4072W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为 <br/>4072÷0.7=<b>5817</b>VA <br/>根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5817VA*1.5=<b>8726</b>VA <br/>因此,必须配8.8KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVA的UPS。 <br/><br/><b>2</b><b>、蓄电池的选配</b> <br/>根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。 <br/>10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配20块12V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量: <br/>10000VAH/(12V*20块)=<b>41.7</b>AH <br/>因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。 <br/>我们可以计算一下20块12V/65AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间: <br/>12V*65AH*20块*0.7/4072W≈<b>2.7</b>小时 <br/>也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。</p><br/>

jackiejao 发表于 2012-10-12 10:39:00

读懂了,学会了,去做个试验试试,谢谢楼主。。

chinacorn 发表于 2012-10-12 11:44:00

<p>这个真的比较实用,一看就明白了。</p>
<p>以后的UPS选项至少有理由说服客户了。</p>

不古无常 发表于 2012-10-12 20:17:00

非常感谢LZ分享。看懂了,谢谢。

qq64467897 发表于 2012-10-24 13:57:00

非常感谢,这里还是最好的

xiouhua 发表于 2012-10-25 13:59:00

<p>学习</p>

zxg1117 发表于 2012-11-11 14:51:00

<p>有了这个,就不用依靠厂商选配了</p>
<p>&nbsp;</p>

wlcy22 发表于 2012-12-22 15:56:00

XIEXIE LA

q2444168 发表于 2012-12-24 13:04:00

<p>请问楼主用的是什么牌子的摄像机啊,才2W/个? 12v1a的摄像机也是12w啊,难道初中物理老师坑爹了?</p>

zqc1918 发表于 2012-12-24 16:41:00

电池算法貌似有点问题

lixin372702 发表于 2012-12-25 17:04:00

非常感谢楼主

zxg1117 发表于 2013-2-4 14:12:00

这个最实用

梓轩 发表于 2013-2-14 22:34:00

这个号,可以学下把它用在我们机房上面!

zhuwpchina 发表于 2013-2-17 10:44:00

这个非常实用,谢谢。

wolf2480 发表于 2013-2-22 13:39:00

<p>很有帮助</p>

xmh407 发表于 2013-2-26 17:40:00

2W的摄像机?

aqcatv 发表于 2013-2-27 11:42:00

这个比较实用

老鼠爱上猫9706 发表于 2013-3-27 17:52:00

<p>学习了,很好的贴</p>
<p>&nbsp;</p>

chaohuwxy 发表于 2013-4-22 14:01:00

谢谢楼主,值得学习学习

渣果果 发表于 2013-4-22 17:00:00

简单明了,实用