向左向右 发表于 2012-9-27 21:29:00

最近工地上遇见的关于BA的问题,请高手帮帮忙,谢谢。

<p>下面说说这段时间在工地上遇到的问题。</p>
<p>1,关于锅炉:供热系统为厂家的自成系统。那么在板式换热器上的开关蝶阀与调节阀BA是不是就不能控?只能检测管道上的温度,温度 等?如果可以控,那么在什么情况下可以控。现场4组热水板换,两组供高区空调热,另外供低区空调热,一次水,二次水进出水管道一致,安装在同个位置。但是奇快的事情发生了,这四组板换上同个位置上的阀门居然不一致,开关蝶阀和调节阀混搭的:这组的一次出水阀门为调节阀,二次出水为开关阀,但是下一组的一次出水就变成开关阀,二次出水变成调节阀,或者都是开关阀、调节阀。这又是怎么回事。</p>
<p>2,关于群控:冷却阀与冷冻阀安装位置有没有明确的规定安装回水直管上,我在现场看了,冷却阀与冷却泵均安装在供水管上,而冷冻阀与冷冻泵安装在回水管上,但是图纸上设计冷却阀在回水管上。难道是没有严格安装设计施工。这是怎么个回事?关于这个问题我看了其他的文献。又说冷却阀必须安装在供水管上,但是也有说没有硬性规定。。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高手请指点指点,谢谢、</p>
[此贴子已经被作者于2012/9/27 21:32:02编辑过]

向左向右 发表于 2012-9-27 22:54:00

<p>大大侠们,来了就请留下抹不去的痕迹嘛。~~</p>

liehuocun 发表于 2013-5-24 21:45:00

&nbsp;第一个问题 可能是为了平衡每组的流量或负荷吧<br/><br/>第二个就不太清楚了<br/>

tomyi 发表于 2013-5-26 14:34:00

<p>1,关于锅炉:板式换热器如果锅炉没有控制,原则上BA需要控制,具体到项目,看合同怎么签的了。</p>
<p>通常板式换热器的一次用调节阀,二次是开关阀,原则上建议将调节阀安装到一次出口上</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. 关于群控:阀门设计、安装现场确实混乱,具体的看系统如何设计的了。通常一对一系统是不需要阀门的。但如果要安装到水泵前后,则一定是安装到水泵的出口,不能是进口,否则易产生汽蚀问题。</p>

冶幻云 发表于 2013-5-28 11:20:00

楼上专业

阳谋天下 发表于 2013-5-29 11:43:00

<p>我可以发言了吗</p>

阳谋天下 发表于 2013-5-29 11:54:00

<p>1、你说的:“供热系统为厂家自成系统”是不是说:锅炉和换热器等整个供热系统自带自控系统。如果是这样的话,建议你不要控了(如果控,很难和厂家自控一致),直接在锅炉自控箱中接线截取数据监视好了(具体用什么线,监视什么数据和锅炉厂家联系);如果它只是锅炉带自控,而换热器没控的话,换热器还是可以控的,换热器的一次出水和二次进水(二次装在出水侧也可以,但不够节能)分别装调节阀和开关阀,如果不是这么装的,应该可以调换过来,如果不这么装,你很难调出效果来;锅炉自控系统也只是接线截取数据监视就够了。</p>

阳谋天下 发表于 2013-5-29 12:05:00

<p>2、冷却阀一般安装在冷机的进水侧,这是因为整个楼控系统开启和停止的时候,冷却阀是最先开启最后停止的,能有效保护冷机,不这么装整个系统也能实现,只是这么装比较合理,一般这么装。</p>
<p>&nbsp;</p>

阳谋天下 发表于 2013-5-29 12:18:00

2、在有多个冷却塔的时候:每个冷却塔的进水侧都要装冷却阀,这是为了配合调节开启冷却塔的个数,这是为节能考虑的。