当猪爱上我 发表于 2012-9-5 13:08:00

问个小问题

<p>西门子,江森,霍尼,施耐德这四个品牌的DDC里有没有可以直接走TCP/IP协议的??</p>
<p>也就是说不需要通过交换机,直接就可将DDC接进上位机的,有没有这样的DDC??</p>
<p>如果有的话请指明是哪家的什么系列的DDC,谢谢了</p>

autzhdn 发表于 2012-9-5 15:12:00

<p>你的系统直接上上位机吗,不经过交换机,通讯距离才多远。</p>

记忆MAN 发表于 2012-9-7 09:23:00

<p>感觉不太可能有,西门子的能走TCP/IP但是也要经过交换机接入上位机</p>

路在脚上 发表于 2012-9-8 22:35:00

新人学习下 不懂哦

gstba 发表于 2012-9-9 20:57:00

DDC 要是选择内嵌WEB 版本的都可以的。

向左向右 发表于 2012-9-27 21:40:00

见过走CAN、LONWORKS,TCP/IP ,还没见过DDC直接挂上位机的。

SZCS 发表于 2012-9-28 09:02:00

江森现有的metasys系统,DDC箱里面的现场控制器要连接网络控制引擎NAE/NCE才能直接连到IP网络。

记忆MAN 发表于 2012-11-26 13:55:00

<p>西门子的PXC系列可以直接走TCP/IP网络也就是<a href="app:ds:Ethernet" target="">Ethernet</a>,至于接交换机我认为是电脑本身自带的RJ45接口不够用所以才接交换机进入上位机,楼主你可以看看</p>

dushanlei 发表于 2012-11-28 09:02:00

不走IP协议,可靠性能不高。

jsnanjing 发表于 2013-8-20 11:46:18

当然可以的西门子的DDC,以太网可以直接连接上位机,亲测过

xietielong527 发表于 2013-8-21 12:37:02

西门子可以吧