vista 20P 主机开了双防区加4219扩展防区板
visit 20P主机开了扩展双防区后在加4219扩展板扩展防区造成板载3,4,6,7,10,11,13,14防区不能使用。键盘提示check3,4,10,11,13,14请问如何解决。 估计没接电阻。 <p>接了,是按照官版说明书上说的电阻接的!</p> <p>这个机子用过但从来没去搞过双防区,看看哪位弄过说一下</p> 好简单,你应该是编程搞错了!如果是用扩展板的话,看你由几区开始了,地址码一定要对,接着就是在防区那里编扩展防区就可以了