z373756647 发表于 2012-8-23 10:50:00

三合一防雷器

一直都是做监控 装的那个防雷防浪涌的三合一防雷器到底有没有用   见过朋友做的工程挨劈的防不住到底这东西有没有效果还就是个忽悠

wzh5080 发表于 2012-8-31 14:32:00

三合一防雷器 准确的说应该是防二次感应雷 应该叫防浪涌器 碰到直击雷 肯定OVER

澳美高 发表于 2012-9-3 14:14:00

<p>回复楼上的</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>防雷器的安装,是对于感应雷的预防为主,不可能做到百分之百的防雷,按防雷效果来说,可以达到95%以上的比率已经很不错了,95%的防雷效果是什么概念了,就是说,假如你一个项目里面装了100台防雷器,假如有1-5个出现问题,都是属于正常范围,但是说如果有10-20个出现问题了,那就是要考虑产品的质量和防雷效果的问题了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第二点,因为感应到的雷电,是有大有小的,雷电不是一个固定值,而所有的防雷器也有一个能承受雷电的大小的一个指标,即我们指的放电电流,假如感应到的雷电超过防雷器能承受的指标,防雷器也会坏,这样有时你的设备也会跟着坏掉一个小零件,但不足以受很大的损坏,谢谢</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上这些,希望能帮到你,谢谢</p>
<p>我公司专业防雷10多年,产品效果承诺到95%,有不清楚的,欢迎咨询Q474834671</p>

星锐达 发表于 2012-9-3 17:20:00

都说的正确,主要防感应雷,直接雷肯定完蛋的,只是我们做了这个防雷,一是客户心理上觉得安全,二是专业,三是利润。

清秋红叶 发表于 2012-9-25 15:27:00

正在为监控防雷问题犯愁呢

zhaofof 发表于 2012-9-27 10:22:00

我也觉得没什么用,不过平安城市 110都用这个主要页数促进内销么

小小小明 发表于 2013-5-12 12:00:00

支持一下